Цитата(Rizay @ 17.9.2012, 14:44)

Интересует правильное расположение котлов Наружного размещения!!!. Какие при этом должны быть требования относительно окон и остекления помещения! Стена должна быть глухая или окна допускаются на каких то условиях?
Поставщики оборудования данной информацией не обладают
Что-то я такое встречаю впервые. Это как наружнего исполнения, под снегом что ли?
СНиП II-35-76 "Котельные установки"
СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)
В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.
Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.