Gatalsky
Добрый день. Какие нормы регламентируют необходимость проектирования АУПТ в офисах подвала? В этом же подвале есть паркинг. Сверху многоэтажные здания.
Nasosnik25
А в подвале вообще могут быть офисы (официально, в экспликации по крайней мере указано "офисы")?
Young
Цитата(Gatalsky @ 21.9.2012, 15:33) *
Добрый день. Какие нормы регламентируют необходимость проектирования АУПТ в офисах подвала? В этом же подвале есть паркинг.

тогда это уже не подвал, а встроенный паркинг
dizel2012
Скорее всего это связано с п.А5 приложения А СП5.13130.2009, так как паркинг наверняка занимает больше 40% площади подвала
Gatalsky
Цитата(Nasosnik25 @ 21.9.2012, 17:38) *
А в подвале вообще могут быть офисы (официально, в экспликации по крайней мере указано "офисы")?

да. указано офисы
Gatalsky
Цитата(dizel2012 @ 21.9.2012, 19:57) *
Скорее всего это связано с п.А5 приложения А СП5.13130.2009, так как паркинг наверняка занимает больше 40% площади подвала

Спасибо. помогло. так как я живу в Казахстане. искал аналогичный казахстанский документ. нашел технический регламент по оборудованию зданий системами автоматического пожаротушения утвержден 29 августа 2008 года. пункт 10 "Если площадь помещений подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения состовляет 50% и более от общей площади помещенй здания, следует предусматривать оборудование системами автоматического пожаротушения здания в целом". Вроде все ясно, но есть одна загвоздка. Если брать все здание, а не только подвал, то получается площадь паркинга меньше 50%. Как быть?

Цитата(Gatalsky @ 25.9.2012, 11:57) *
Спасибо. помогло. так как я живу в Казахстане. искал аналогичный казахстанский документ. нашел технический регламент по оборудованию зданий системами автоматического пожаротушения утвержден 29 августа 2008 года. пункт 10 "Если площадь помещений подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения состовляет 50% и более от общей площади помещенй здания, следует предусматривать оборудование системами автоматического пожаротушения здания в целом". Вроде все ясно, но есть одна загвоздка. Если брать все здание, а не только подвал, то получается площадь паркинга меньше 50%. Как быть?

А если паркинг был бы больше 50%, то пришлось бы весь жилой комплекс оборудовать АУПТ?
СИД
Выходит что так.
Young
Цитата(Gatalsky @ 25.9.2012, 9:58) *
А если паркинг был бы больше 50%, то пришлось бы весь жилой комплекс оборудовать АУПТ?

не комплекс, а пожарный отсек в котором расположен паркинг. Маловероятно, что паркинг не выделен в отдельный от жилья пож. отсек.