Цитата(jota @ 5.10.2012, 12:29)

Не клапан, а только его привод на быстрый. Ёмкость не нужна. Быстрый привод будет нормально держать температуру в допустимых пределах.
Боюсь не угадать, производитель предлагает другой клапан под быстрый привод, а ставить не рекомендованный или другого произв. привод чревато, продолжением истории.
Спасибо емкость отбросим, будем ставить клапан и привод с полн. закр. 30-35 сек, раз негатива "пока" ни у кого нет, надеюсь не принесу его потом

.
Цитата(A.R. @ 5.10.2012, 13:47)

Маленький циркуляционный насосик то же пригодился бы. Или качественная теплоизоляция участка от подогревателя до датчика вместе с самим датчиком.
Без этого при отсутствии водоразбора датчик будет остывать и клапан открываться. Датчик при этом не прогреется и Вы получите завышение температуры обратки. Да и вода при возобновлении водоразбора в первый момент пойдёт перегретая.
Не совсем пойму идею, дополнить систему потребителя циркуляционным кольцом? Наверное для такой небольшой как у нас смысла нет.
Насчет изоляции идею понял, спасибо большое за совет сделаем, по идее датчик у нас вверху системы, т.е. за счет естественной конвекции должен сработать.