можно рассмотреть вариант если внутр.системы объединенные , а наружное пож.тушение с других резервуаров.
Rylskaya
Добрый вечер. Помогите разобраться, чем больше читаю тем больше запутываюсь.
Водопотребление заводы 94.0 м3/сут и 14.0 м3/час, расход воды на пожаротушение внутр. (2х5.0)х3.6х2=72 м3 и наружное 30*3,6*3=324м3, АПТ- 18.8х3.6х1=67.68м3.
Итого общий объем пожарный Wпож=72+324+67.68=465.00 м3.
Аварийный запас нужен, его объём на 10 часов составит 50.83 куб.м.= (93.84*1,3*10/24)
Как определить регулирующий объем резервуара чистой воды.
И какой будет общий объем резервуара, чтоб был полный водообмен
ViC
Старый СНиП 2.04.02-84 Раздел 9.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Rylskaya
К сообщению 52.
Неприкосновенный запас воды на х-п. нужды на время тушения пожара расчитан из расчета 2 макс. и ср. часового
Vх-п=(14.0х2)+(93.84/24)х1=31.91м3
Vнс=3х93.84х4.167/100=11.73м3
Общий объем неприкосновенного запаса воды пожар
Vнпз=Vпож+Vх-п-Vнс=465+31.91-11.73=485.18 м3
Vрег=93.84х0.018=1.7 м3
Тогда Vрчв=Vнпз+Vрег+Vавар=485.18+1.7+50.83=537.71м3. Принимаю 2 резервуара по 270 м3.

Правильно я посчитала теперь
Rylskaya
Так посчитать, посчитала. А правильно или нет, молчат все. Но не могу понять будет водообмен или нет.
ViC
Цитата(Rylskaya @ 9.4.2020, 16:38) *
Так посчитать, посчитала. А правильно или нет, молчат все. Но не могу понять будет водообмен или нет.


http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1493637

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.