v777
Добрый день!

В проекте используются диммеры ABB 6197/15 и ABB DALI Gateway DG/S8.1. Все работает и регулирует как надо.

Для корректной работы визуализации нужно, чтобы подтверждение значения установленной яркости (Status Brightness Value) этими устройствами отдавались не через отдельный обьект, а через обьект Set Brightness Value.

В 6197/15 с этим нет проблем, так как есть выбор того, каким образом отдавать подтверждение (отдельный обьект или обьект установки яркости). А вот в DG/S8.1 похоже так нельзя и обьекты установки яркости и подтверждения могут быть только разными.

Вопрос: Можно ли каким-либо образом (может на внешней логике) их обьединить и как?
ineggo
А почему нельзя засунуть оба объекта в один адрес? Этот адрес привяжите на визуализацию и на управление одновременно. У значения снимите флаг записи и все должно работать. У меня по крайней мере так сделано. Вроде все работает
v777
Цитата(ineggo @ 11.10.2012, 15:05) *
А почему нельзя засунуть оба объекта в один адрес? ...

Почему-то такая простая идея не пришла в голову smile.gif Попробую сегодня.
v777
Не, не вышло. Похоже у меня несколько другая ситуация.
Визуализация, она же управлялка, нуждается в трех параметрах:
1) Switch
2) Dim
3) Brightness value

DALI дает третий объект в виде двух отдельных:
- Set Brightness Value
- Status Brightness Value (тут телеграмма с задержкой в 3 сек, так как люминисцентные лампы диммируются плавно)

Если оба эти обьекта засунуть в один групповой адрес и его скормить управлялке в п.3, то это ничего не дает. Т.е. группу можно включить и отрегулировать яркость с отображением значения яркости в визуализации. Однако, при выключении группы визуализация продолжает показывать значение яркости до выключения.

Вот...







ineggo
попробуйте выключать не через switch а через диммирование в ноль. Тогда и значение получите и результат тот же.


Кстати в диммере есть функция преобразования битового значения в байтное. Можно при получении нулевой телеграммы при выключении конвертировать его в байтное ноль, которое привязать на тот же групповой адрес. Но я так делать не советую - во первых это дикие костыли, во-вторых при редактировании проекта в будущем будет сложно разобраться что к чему.
ineggo


Есть еще третий вариант. Самый правильнй на мой взгляд - разделить мух и котлеты - значение на один групповой адрес, управление - на другой. Чтобы визуализировать и управлять одновременно - привязываете объект на оба групповых адреса, но флаг отправки (S если не ошибаюсь) ставите на тот на который будете отправлять значения по кнопке. Таким образом при появлении значения статуса на втором адресе обновиться визуализация и мы избежим таких косяков когда Status Value будет пытаться установить значение Set value и мешать димироваться (бывает когда отправляются промежуточные значения статуса (например на том же 6197))
Melnikov
Посмотрите внимательно на флаги этих объектов, тот по которму управляете только C,W, а который отвечает за статус обязательно включите Т и оставьте все остальное. По Т он обязан автоматически посылать телеграмму с каждым изменением значениея. А идея с одним групповым адресом на разных объектах правильная и многократно проверенная на практике. Успехов.
AndyTrof
в DG/S8.1 - Status Value возвращается не просто с задержкой, а еще и с промежуточными значениями это вызывает тормоза на визуализации или на контролах в панелях. Статусы отдельно и по Switch и Status Value. Dim в визуализации не используем.
Mihail Svirinovsky
вообще то, это частая проблема DALI.
Там идет команда изменения яркости / стать на значение, которая выполняется некоторое время и только по ее окончании опрашивается текущая яркость.
Поэтому в KNX не попадает актуального значения яркости своевременно, его нет в принципе sad.gif

Мне кажется самое верное - визуализацию привязать к двум группам - с одной читать (состояние), в другую писать (команду)

Относительно значения после выключения - вы должны, с задержкой, получить состояние "0%". Иначе у вас не верно настроен интерфейс.