Цитата(ing @ Oct 8 2006, 14:59 )
Цитата
А что толку советовать, тут институты над этой проблемой бъются, новые горелки внедряют, конструкцию котлов изменяют и т.д.
Не так все пессимистично.
1. Касательно ДЕ.
Замена горелки или замена автоматики на существующей горелке на современную.
Купить горелочную автоматику, включая клапана, исполнительные, механизмы, датчики и контроллеры сегодня можно у Ставана-М. Вся автоматика таже что и у ведущих горелочных фирм от Сименс в любой комплектации.
2. Для начала необходимо дать ваши данные для печей.
а. Назначение и режимы работы.
б. Что за горелочные устройства там установлены?
ing
Коллега, согласен с Вами, буду оптимистичен.
Самоделкин, готов бабки на замену горелок.
Забавно, да?
Я же предлагал пути решения проблемы
не меняя горелок . Да это выглядело менее оптимистично и сомнительно по результату. Но Самоделкин на то и Самоделкин, что попробует что нибудь и получит хоть маленький, но результат. А мы за него порадуемся
Цитата
практика показывает, что превышение NO связано с неправильной настройкой горелки обычно в сторону увеличения альфа- отэто ведет к уменьшению температуры, ухудшает качество газовоздушной смеси и. т. д.
Я вот не понял, по-вашему что при уменьшении температуры количество NO увеличивается что ли?