Gatalsky
15.10.2012, 12:26
Добрый день. Подскажите пжлс, как посчитать напор для подбора циркуляционного насоса горячего водоснабжения. И какой расход брать для подбора?
Марфа Васильевна я
16.10.2012, 14:28
Расход циркуляционный брать из рассчетов. А напор (из общения с цтпшниками, но не уверена) считаются все сопротивления в сети.
Nasosnik25
16.10.2012, 14:30
Насос только с частотником всенепременно (хотя, если расход небольшой, то сойдут и с "переключением скоростей" циркуляционники).
waljunja
16.10.2012, 21:30
Считаете таплопотери трубопроводами горячего водоснабжения. Определяете циркуляционный расход. Определяете потери напора при пропуске циркуляционного расхода в сети горячего водоснабжения и циркуляционном трубопроводе. Прибавляете потери в насосе. Вот Вам и потребный напор. Обратите внимание, нужна ли Вам циркуляция при водоразборе. Тогда расход будет больше и потери соответственно. Читайте внимательно справочник Тугая (номер 82 в хранилище книг). Там есть все необходимые примеры расчёта. очень рекомендую.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.