Vin_il
В общем имеется небольшой участок (длина 40м) трубопроводов системы отопления (диаметр 40 - 32мм), проходящей по подвалу административного помещения в жилом доме. Жилой дом постройки 1988г.
Подвал (техподполье) неотапливаемый.
Температурный график в системе отопления 95/70.
Тепловая изоляция трубопроводов минераловатная, имеет разрывы и повреждения (высокий износ).

Необходимо определить нормативные тепловые потери на данном участке системы отопления через тепловую изоляцию.
Конечная задача сравнить фактические и нормативные потери через теплоизоляцию.
С фактическими проблем нет, определим. А вот с нормативными не могу разобраться.

Залез в инструкцию минэнерго по утверждению нормативов тепловых потерь (приказ № 325), но там нет норм для трубопроводов по неотапливаемым помещениям.
Залез в МДК 4-05.2004, но там приведены удельные потери только по горячему водоснабжению (ГВС).

Вот вроде бы простая задача, но что то не вижу пути решения. Если что, прошу сильно не пинать, а помочь... ну или послать по ссылке)
Khomenko_A_S
4%

в СНиПе на отопление вроде. сейчас посмотрю
Khomenko_A_S
СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

СНиП 2.04.05-91
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

действительно для Украины:
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СИСТЕМ ВОДЯНОГО
ОТОПЛЕНИЯ к СНиП 2.04.05-91
«ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»
в пункте 2.1
Q2 - потери теплоты, кВт, трубопроводами, прокладываемыми в неотапливаемых поме-щениях. Потери Q2 не должны превышать 4% от величины теплопотерь Q1.
Vin_il
Спасибо, приму к сведению, но хотелось бы найти что-то подобное в действующих на терр. РФ нормативах.
Vin_il
Khomenko_A_S, спасибо, навели меня на СНиП 41-03-2003 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ, там все есть.
Кстати, с 1 января 2013 года вводится СП 61.13330.2012.АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41-03-2003.

Оказывается был пробел в знаниях нтд, будем изучать bestbook.gif


Vin_il
Посмотрел СНиП 41-03-2003, но там тоже потери разделяются только на открытом воздухе и в помещении.
В неотапливаемом техподполье так понимаю тепмература несколько выше, чем температура наружного воздуха.
У нас расчетная tн=-33град.
Средняя за отопительный период -5,4град.
Может быть не замарачиваться и принять по таблице 1.2 инструкции Минэнерго, так как в отопительный период в техподполье будет отрицательная температура?
По таблице 1.2 получается 27 ккал/чм для прямого и 18 ккал/чм для обратного.
А.В.
СП41-103-2000 - восполнить пробел