КНС на дождевой канализации
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Есть территория площадью 1 га, с неё необходимо отвести ливневые воды в существующую сеть ливневой канализации. Самотёком отвести не получается. Необходимо определить производительность насосов кнс на дождевой канализации и рабочий объем резервуара ( дождевой сток собирается с территории 0,5 га). Посмотрите пожалуйста расчёт. Насосы нужно подбирать по расходу дождевых вод для гидравлического расчёта 28, 2 л/c или по расходу q.r=40,3 л/c (без учёта коэффициента, учитывающего заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима).
Serg Ivanov
22.10.2012, 14:12
На мой взгляд Р=0,7 годам выбрано неверно. У Вас особо неблагоприятные условия :
4. Особо неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор отводит воду из замкнутого пониженного места (котловины).
Примечание. Для предприятий, расположенных в замкнутой котловине, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует определять расчетом или принимать рваным не менее чем 5 годам.
А дальше весь расчётный шоколад заканчивается. Вы фактически закладываете регулярное затопление своей территории в среднем каждые 255 дней. Хотя бы раз в 5 лет надо бы.. А с учётом изменений климата и 10 было бы оправдано.
forlife1
22.10.2012, 15:46
Помогите рассчитать объем насосной станции и ее производительность для отведения поверхностного стока. Схема отведения: весь сток с площадки поступает в разделительную камеру, затем аккумулирующий резервуар и оч.сооружения, а на конце цепочки насосная станция.
Если у кого есть пример расчета поделитесь, пожалуйста!