raivola
добрый день!

есть расхождение в СНиП 2.04.02-84.
не можем определиться с материалом напорных водоводов на площадке водоочистных сооружений. идёт речь о подводящих сетях от берегового колодца и напорной линии к потребителям.

по СНиП:
8.21. Для напорных водоводов и сетей, как правило, следует применять неметаллические трубы (железобетонные напорные, асбестоцементные напорные, пластмассовые и др.). Отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован.

Читаем далее:
12.11. Напорные и самотечно-напорные трубопроводы в зданиях и на территориях водопроводных сооружений в пределах ограждения должны приниматься из стальных труб.

так всё-таки металл или нет? если по зданию водоочистной станции (конкретно в отделении насосной станции) мы закладываем металлические трубы, то вот по самой площадке хочется ПЭ. что с ними будет то в случае пожара то? но тогда мы нарушаем п. 12.11. ставить переход на границе площадке - ну как-то совсем маразм...



Serg Ivanov
Так в чём вопрос-то? smile.gif Можно ли нарушить пп.12.11.?
Расхождений в СНиПе нет - чётко прописано где какие трубы. На территории - сталь, за пределами пластик.
raivola
просто непонятно в чем смысл прокладки металлических труб по территории площадки?
что может случиться с ПЭ трубами? вот и интересно кто как делает.
Serg Ivanov
Цитата(raivola @ 22.10.2012, 13:43) *
просто непонятно в чем смысл прокладки металлических труб по территории площадки?
что может случиться с ПЭ трубами? вот и интересно кто как делает.

Дело не в том что может случится. Дело в том что сталь более технологична при эксплуатации на этой площадке. Врезки, переврезки, заглушки и т.п. Не всё можно предусмотреть заранее на годы.
Обычно ПЭ доводят до первого колодца на площадке, а дальше уже сталью. Но по согласованию с заком и экспертизой в принципе можно и иначе.. Если сильно хочется. Пожар для ПЭ в земле не страшен.
raivola
понятно, да. спасибо.