Цитата(BUG87 @ 21.12.2012, 15:12)

Скажите, а это прописано где-то или так по жизни...
Поясните, пожалуйста, про вентиляцию: в чем проблема?
Где прописано нормами не вспомню, просто сталкивалась один раз с КНС, которые проектировали на стадионе от баров и туалетов (там тоже ниже уровня хоз-фекальной выпуск получался). Так вот станцию все равно устанавили в отдельное помещение и в отдельную емкость приходили стоки. Насосы включались с переодичностью, чтобы откачать содержимое. Дабы не получилось разряжения установили вент трубу и вентиляционный клапан, который забирал воздух, а обратно не выпускал - клапан на вент-стояк К1. Однако КНС проработала не долго. И хотя клапан был хорош - Гюнтер и Хитклиф, однако в месте куда выходил вент-стояк температурка была около 5 градусов, а в стоках до 50 и выше... Но так или иначе конденсат, испарения и прочее, налипло на мембрану и она перестала открываться, соответственно и насос в вакуумном состоянии работать не смог. Пошли срывы гидрозатворов в помещениях, прочие интересные вещи (тут я спорить и препираться не буду, почему и как такое было возможно или невозможно - рассказываю по факту что было) Как итог клапан убрали. Но пошел запах. При этом КНС была рядом со стадионом. Так вот, как итог вытяжку, утеплив, увели по глухой стене наверх как нормальный стояк К1.
Поэтому сами понимаете СЭСники вам вряд ли дадут в подвале рядом с местом общепита поставить КНС, если она будет хоть как-то соприкасаться с ним, с жильем или сферой АБК.