Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: воздух в сетевой воде
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
polk
тепловая сеть Ду 500, через воздушники на вертикальных компенсаторах идет водовоздушная смесь, из-за воздуха системы отопления в домах не работают, что делать?
nik4t
Ждать и периодически спускать скопившейся воздух.
Alex_
Изготовить сепаратор воздуха. Просто кусок трубы такого диаметра, чтобы скорость воды в нём не превышала 0,15 м\с. Наверху воздухоотводчик. Я представляю, какого размера получится аппарат... но ничего лучше придумать не могу.
испытатель
Проверено - нормально работает
nik4t
rolleyes.gif
Красиво.
polk
чтобы врезать такую ловушку на теплосети, нужно остановить сетевой насос в котельной,что делать не хотелось бы.На компенсаторах есть воздушники Ду40-50, если на них установить типа "бочонок" с воздухоотводчиком? опять же высота 6 метров, отсутствие лестниц для обслуживания (используется "вышка" для выпуска воздуха в начале отопительного сезона - при заполнении теплосети и запуске).
Khomenko_A_S
Цитата(polk @ 3.11.2012, 17:35) *
чтобы врезать такую ловушку на теплосети, нужно остановить сетевой насос в котельной,что делать не хотелось бы.На компенсаторах есть воздушники Ду40-50, если на них установить типа "бочонок" с воздухоотводчиком? опять же высота 6 метров, отсутствие лестниц для обслуживания (используется "вышка" для выпуска воздуха в начале отопительного сезона - при заполнении теплосети и запуске).

Хуже в любом случае не станет- попробовать можно
испытатель
Ловит на скоростях больше 3 м/с, только отверстия нужно делать чуть меньше обвода и не запускать трубу внутрь. Воздухоотводчик лучше на базе соленоида и кондуктометрическим датчиком (безопаснее). А на выходе воздухоотводчика поставить бытовой роторный счетчик газа - и можно даже отчитываться за результат. Для сетевых систем - важно уменьшить местные сопротивления, а обычный расширитель - это торможение. Вообще-то это для больших труб ду800-1400 где изготовление расширителя связано с техническими проблемами изготовления и попадания под нормы технадзора, как сосуда, работающего под давлением.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.