Airborne
Подскажите какой взять, с CO ppm до 8000 или CO ppm до 30000?
tiptop
Предполагаете ли мерять CO больше 8000 ppm ?
Галиев
Доводилось видеть котлы, на которых висели режимки с честными 500-350 ppm СО.
tiptop
Цитата(Галиев @ 6.11.2012, 19:33) *
Доводилось видеть котлы, на которых висели режимки с честными 500-350 ppm СО.

"Честно" ли это для угольного котла? dry.gif
Airborne
Цитата(tiptop @ 6.11.2012, 20:59) *
Предполагаете ли мерять CO больше 8000 ppm ?

Хороший вопрос, а где это может понадобиться?
Галиев
Цитата(Галиев @ 6.11.2012, 19:33) *
Доводилось видеть котлы, на которых висели режимки с честными 500-350 ppm СО.



Цитата(tiptop @ 6.11.2012, 19:48) *
"Честно" ли это для угольного котла? dry.gif

Вы не поверите, но котлы были Е 1/9Г.


Цитата(Airborne @ 6.11.2012, 20:34) *
Хороший вопрос, а где это может понадобиться?

А на каких котлах Вы собираетесь делать режимку?
rotveler
То же такой вопрос интересует. Какой выбрать testo 330-1 LL или testo 340
Airborne
Цитата(Галиев @ 7.11.2012, 10:15) *
Вы не поверите, но котлы были Е 1/9Г.



А на каких котлах Вы собираетесь делать режимку?

Газ, твердое топливо, гсм (редко)
CNFHSQ
Цитата(Галиев @ 6.11.2012, 19:33) *
Доводилось видеть котлы, на которых висели режимки с честными 500-350 ppm СО.

По ГОСТ СО для работающих котлов не нормируется, поэтому если не получается снизить до 50-100ppm с чистой совестью пишу что есть.
Для наладки газовых котлов достаточно и 4000ppm. Т.к. при недожеге СО повышается резко и щуп вытаскиваем.
tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 9.11.2012, 21:03) *
По ГОСТ СО для работающих котлов не нормируется

Речь идёт не об изготовлении котлов. ГОСТы тут ни при чём.
...ни при чём...
...ни при чём... smile.gif

Цитата(Airborne @ 7.11.2012, 16:08) *
твердое топливо

Берите с "CO ppm до 30000".
Галиев
Цитата(CNFHSQ @ 9.11.2012, 21:03) *
По ГОСТ СО для работающих котлов не нормируется, поэтому если не получается снизить до 50-100ppm с чистой совестью пишу что есть.
Для наладки газовых котлов достаточно и 4000ppm. Т.к. при недожеге СО повышается резко и щуп вытаскиваем.

Во заклинило!!!
CNFHSQ
Цитата(tiptop @ 9.11.2012, 21:19) *
Речь идёт не об изготовлении котлов. ГОСТы тут ни при чём.
...ни при чём...
...ни при чём... smile.gif

Странные Вы, веселитесь rolleyes.gif
Никто про ГОСТ с ТУ и не вспоминает, ну да, эти точно ни при чем.........
Alex_
Любой котёл с СО более 1000 ррм требует обслуживания и наладки.

Считаю, что 30000ррм для газоанализатора - это, в основном, защита от дурака или, скажем мягче, от начинающего. Горение с СО выше 5000ррм - его ж на любом топливе невооружённым взглядом видно. Нужно сначала обеспечить избыток воздуха, а потом уже задействовать прибор. На крайняк, немедленно вытащить щуп. ИМХО, если будете пользоваться инструментом исключительно самому, можно и не иметь на нём запаса по СО. Если он будет общественным - тогда да.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.