Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проектирую жилой дом со встроенными помещениями. Кол-во этажей 17, высота вместе с крышей 53.500. На пожаротушение нужно принимать сухотрубы или от хоз-питьевого водоснабжения. Вроде по СНиП 2.04.01-85* при кол-ве этажей 17 допускаются сухотрубы, а по СП при высоте тольео менее 50м.
За ранее спасибо!
Никитос
Может я туплю,но где вы нашли запись о допустимости устройства сухотрубов в жилых зданиях, высотой 50 м и более?
Марыся
В СНиПе 2.04.01-85* п. 6.15 написано, что противопожарный водопровод здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных на фасад патрубка. Разве это не о сухотрубах говорится?
Никитос
Так сделайте по норме. Это не отменяет внутренний противопожарный водопровод в здании. ВПВ+сухотрубы.
Serg Ivanov
Цитата(Марыся @ 19.11.2012, 10:01) *
Разве это не о сухотрубах говорится?

Нет. Это к ВПВ - через обратный клапан и задвижку управляемую снаружи здания.
Марыся
Извините ВПВ - это внутренний пожарный водопровод от хоз.-питьевой городской сети??
timofeyprof
п.6.15 говорит не о сухотрубах, а об обеспечении наружного пожаротушения от внутреннего противопожарного водопровода.
Сухотрубы обычно предусматривают либо при наружной прокладке трубопроводов (например, СП 8.13130.2009 п.5.6, СНиП II-35-76 п.17.15), либо при прокладки трубопровода через неотапливаемые помещения (СНиП 2.04.01-85 п.6.11 ч.3, СП 10.13130.2009 п.4.1.11 ч.3) - для предотвращения размораживания противопожарного водопровода.
Никитос
От любой. Может и от х/п быть и самостоятельный.
Вопрос - вы давно проектируете?
Serg Ivanov
Цитата(timofeyprof @ 19.11.2012, 10:28) *
п.6.15 говорит не о сухотрубах, а об обеспечении наружного пожаротушения от внутреннего противопожарного водопровода.

Точно наоборот. Для обеспечения внутреннего пожаротушения от наружного водопровода.
Никитос
Цитата
п.6.15 говорит не о сухотрубах, а об обеспечении наружного пожаротушения от внутреннего противопожарного водопровода.

Ещё один...кто вам это сказал? Забудьте про это как страшный сон и не говорите больше никому.
Наружное пожаротушение обеспечивает наружный противопожарный водопровод. В жилых зданиях пожарный расход максимум 2х2,5 л/с (здания до 25 этажей). При этом наружка минимум 10 л/с, а ПГ дает вообще 40 л/с.
Сантех10
А мне всегда думалось, что патрубки предназначены для подключения передвижной пож. техники. Дабы пожарные, прибывшие по вызову точно смогли потушить очаг возгорания (вдруг пож. насосы спёр кто-то). Делать сухотрубы вовсе не обязательно, достаточно арматуры, управляемой снаружи. С выходом СП, пункты СНиПа утратили силу и руководствоваться надо СП (в Ф.З. написано по-моему).