Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: устройство стояков водоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
nagaklin
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Созрел следующий вопрос:
при построении схем водоснабжения высотных зданий (до 17-ти этажей)
я использую следующее устройство стояков - Нажмите для просмотра прикрепленного файла
чтобы стояк был ремонтопригоден ставлю вентеля 1,2,3,4
1 и 2 чтобы его перекрыть
3 - собственно спускник
4-й вентель открывается для впуска воздуха, чтобы избежать гидроударов в стояке при его опорожнении
В нормативной литературе необходимость установки 4-го вентеля найти не могу.
Нужен ли он?
инж323
ну... при заполнении или опорожнении смесители "плеваться" не будут- вот и весь результат от этого. Ну и ржавчину "сдергивать" при этом, хотя её там и нет почти.(от 4 крана). Вроде и результат не очень значимый,но стоит поставить все же, хотя б на пуске систем в эксплуатацию будет не нужно что б в квартирах что то уже стояло- воздух без захода в них может чел спустить из системы.
l-nikolaev
4-й вентиль апсолютно лишним -не будет, хотя и использовать его при эксплуатации будут вряд-ли.
- автоматический воздухоотводчик на него не поставишь (если будет подтравливать, то никто не проконтролирует),
- вручную ходить воздух спускать (при пуске стояка) слесарям будет лень...