Доброе утро! Сделала расчёт для выдачи задания тепловикам на нагрузки. Тепловой поток посчитан по формуле 10.6 и 10.7 справочника Староверова, тепловые потери взяла как 20% от теплового потока среднечасового. Потом перепроверила с помоцью таблицы из Староверова (потери тепла изолироваными трубами) получилось почти то же (30кВт, онкобольница 8 этажей). Котельщик утверждает что потери очень маленькие и нужно было считать отдельно потери полотенцесушителями. Вопрос: если я учитывала потери стояками с полотенцесушителями, то нужно ли отдельно считать потери полотенцесушителями, и если нужно то как их считать?
galysiaaa
22.11.2012, 11:12
Так вы уже учли полотенцесушитель ....
А так то при расчете теплопотерь участков водоразборных стояков тепло-потери полотенцесушителя могут быть приняты равными 100-150 Вт, при этом его длина должна быть исключена из длины этажестояка.