Злюка
Люди добрые подскажите, давление выпара и воды с деаэратора атмосферного типа???Что-то я совсем запуталась bang.gif
раздолбай
Если деаэратор атмосферного типа то и давление выпара = атмосферному
Злюка
Подскажите можем ли мы использовать место охладитель выпара -теплообменник, если он стоит в помещении котельной??И будет ли он тогда атмосферным???Схема обвязки деаэратора прилагается. helpsmilie.gif
Lada_1
У меня недавно паспорт на деаэратор лежал, так там избыточное давление - 0,3 кгс-а, по нему и пред. клапан расчитывали
раздолбай
Конечно.
Нужно только обеспечить небольшой уклон трубопровода выпара в сторону теплообменника, отсутствие "карманов" на трубопроводе и свободный излив конденсата из теплообменника. Конденсат насосиком на повторное использование.
Все это необходимо, чтобы не создавать дополнительное давление в деаэраторе.
А запорная арматура на выпаре - либо убрать либо замкнуть в открытом состоянии, мало ли... Забыл, не посмотрел...
gilepp
Цитата
Подскажите можем ли мы использовать место охладитель выпара -теплообменник, если он стоит в помещении котельной??И будет ли он тогда атмосферным???Схема обвязки деаэратора прилагается.


Да, можно, делали так неоднократно как на маленьких котельных (500 кг/ч), так и на средних ( 20 т/ч). Используем вертикальные нерж. кожухотрубники со спиральными витыми трубками.
prant
По схеме:
1. предохранитель на колонке не нужен
2. для пробоотборника можно и водопровод подвести
Цитата
...давление выпара...
- 0,1-0,2 кгс/см2
Цитата
Конденсат насосиком на повторное использование.
- не угадали - сброс в канализацию самотечный через гидрозатвор
Цитата
А запорная арматура на выпаре - либо убрать либо замкнуть в открытом состоянии, мало ли...
- не угадали - арматура нужна и нужно сделать байпас с арматурой (смотрим схему завода)
CS602
Цитата(gilepp @ 27.11.2012, 18:21) *
Да, можно, делали так неоднократно как на маленьких котельных (500 кг/ч), так и на средних ( 20 т/ч). Используем вертикальные нерж. кожухотрубники со спиральными витыми трубками.

gilepp, а использовали ли вы для этого пластинчатые теплообменники?
Ludvig
Охладитель выпара?
Правильно налаженный деаэратор почти не дает выпара. Огорода больше чем толку.
Это если вручную нагрев крутить, то конечно.
Галиев
Цитата(Ludvig @ 27.11.2012, 22:19) *
Охладитель выпара?
Правильно налаженный деаэратор почти не дает выпара.

Нет выпара - нет деаэрации.
В правильно налаженном ДА 102-104 С.
Dimention
Цитата(Ludvig @ 28.11.2012, 5:19) *
Правильно налаженный деаэратор почти не дает выпара.

Как это не идет, вы прям новое что-то открыли. Закон Генри-Дальтона уже не действует? отменили?

Цитата(Галиев @ 28.11.2012, 6:27) *
Нет выпара - нет деаэрации.
В правильно налаженном ДА 102-104 С.

Золотые слова. Жаль что на форуме нет кнопочки с + в репутацию...

Номинальный режим работы деаэратора 104 градуса, что соответствует избыточному давлению в деаэраторе 0,2 кгс/см2.

Выпар идти будет и должен. Недавно тут столкнулся с человеком, который предложил заварить выпары деаэраторов для снижения потерь тепла. И это чиновник, занимающий должность главного инженера, по определению - уважаемый человек!
Для снижения потерь тепла с выпаром в схеме деаэратора ставится охладитель выпара. В нем значительная часть (в буквальном смысле) водяных паров конденсируются. Заводские охладители имеют маркировку ОВА-2 и ОВА-8 (соответственно 2 и 8 м2 площади теплообмена). Нормативная потеря с выпаром составляет 0,02% от производительности деаэратора. Большие цифры? Да ничто фактически. Конденсат сливается из ОВА в деаэратор самотеком. Выпар через вестовую трубу - в атмосферу. Следует отметить, что эти ОВА работают в очень жестких условиях, температуры высокие, высокое содержание газовой фазы, все условия для коррозии. По моим данным такие охладители долго не работают, максимум год-два, а дальше или ремонт или замена. Поэтому, если есть возможность подобрать что-то более нормальное из корозионно-стойких сталей, то лучше применять такие.
Злюка
Спасибо за ответы. Но вот в чем проблема. Деаэратор стоит на улице в 3м. от котельной, а теплообменник(охладитель выпара) в котельной.Дойдет ли выпар самотеком до теплообменника(пластинчатый)?
Ludvig
Dimention
Цитата
Как это не идет, вы прям новое что-то открыли. Закон Генри-Дальтона уже не действует? отменили?

Отменили лишний сугрев воды для испарения в атмосферу. Если из деаэратора валит легкая струцка пара, он работает правильно. За сруищу как из паровоза меня сильно ругали, даже на первой растопке котельной.
раздолбай
Дойдет.
Сделайте уклончик трубы ... (См. пост №5, причем это мое, всего навсего, мнение)
А по пластинчатому теплообменнику посмотрите сопротивление по паровой стороне при ожидаемом расходе выпара. Исходное давление упара Вам уже подсказали 0,2кгс/см2(изб). Если сопротивление системы паропровод+теплообменник менее 0,2 - экономьте на здоровье. И чтобы Шеф премию Вам выделил за рацуху biggrin.gif

prant -
"- не угадали - сброс в канализацию самотечный через гидрозатвор " - ну конечно, но не в каналью - жаль чистого конденсата
"- не угадали - арматура нужна и нужно сделать байпас с арматурой (смотрим схему завода)" - схема завода вещь правильная, но тёте Клаве-оператору в ночную смену важнее довязать носки внуку чем следить за каким-то выпаром - открыт-не открыт, а дяде Ивану-оператору ну вкрай необходимо починить прохудившиеся сапоги чем следить... А потом наутро говорить что оно само. Человеческий фактор понимаете-ли.
Не угадываю я - опыт.
Dimention
Цитата(Ludvig @ 28.11.2012, 16:52) *
Dimention

Отменили лишний сугрев воды для испарения в атмосферу. Если из деаэратора валит легкая струцка пара, он работает правильно. За сруищу как из паровоза меня сильно ругали, даже на первой растопке котельной.

Если из деаэратора валит пар как из паровоза, то это говорит о том что устройство не работает smile.gif. Какое давление при этом в деаэраторе было?