Добрый день.
Сделал расчет элеватора. По расчету диаметр горловны получился 17.7мм.
Подскажите какой лучше принять к установке №1 или №2.
Заранее спасибо
OYL
меньший
Крестьянин
Посмотрите вот эту программку расчёта. Что-то напор уж больно сомнительный перед элеваторм, не встречал элеватор, работающий на столь маленьком напоре.
ARTEM
Спасибо
Vanker
Цитата(ARTEM @ 1.12.2012, 8:36) *
Добрый день.
Сделал расчет элеватора. По расчету диаметр горловны получился 17.7мм.
Подскажите какой лучше принять к установке №1 или №2.
Заранее спасибо

вы посчитали неверно
при расчёте диаметра горловины используется расход сетевой воды G=110.6/(120-70)= 2.212 т/ч,
В итоге тогда диаметр горловины около 12 мм, следовательно принимаете 1 номер
И подбирайте диаметр сопла из условий существующего располагаемого напора перед элеватором,
Altelega
запутали человека... горловина считается на расход в местной системе G*(1+u) это он и есть.