Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: York N2open
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
flizer
Всем здравствуйте.
Дали задание подключить ROOFTOP YORK к панели Weintek.
У руфтроа автоматика от Johnson Controls RS485 N2Open протокол.
Что за протокол такой? Как с него перейти на Modbus RTU или другой, поддерживаемый Weintek

P.S YORK пока даже переменные прислать не может. Может есть у кого?
GYUR22
N2Open достаточно известный доступный для вендоров протокол JCI- погуглите увидите.
Просто так без какого нибудь шлюза с N2 на модбус не перейти.
Можно использовать например ПК с OPC EDE и драйверами N2 и Modbus.
Либо NAE и BACnet панель - некоторые панели от вейнтека умеют BACnet.

зы Переменные без какого либо инструментария по N2 вам мало о чем скажут, в общем вы сначала определитесь с бюджетом.
vladun
Цитата
в общем вы сначала определитесь с бюджетом.

да, уш, ключевая фраза от вендора JC и "им" подобным....
ViS
Смотря какой руф. Точнее с какой автоматикой "родной". Потому как, например:

Цитата
COMMUNICATIONS BUS
Networked communications may also be new to you. It relates
to connecting several Millennium® rooftop units to a network
that can be monitored and controlled remotely from network
computer workstations. You will find this typically on large
installations where central control, monitoring, and energy
management issues become a critical factor in operating a
large complex such as a manufacturing facility.
The Simplicity® Control has the ability to be networked into a
larger system using the MODBUS communication protocol.
A
communication protocol is simply a set of rules that determine
how two systems communicate with each other over some
medium such as a pair of wires, phone line, radio waves, etc.
The transmission medium may also be called a gateway,
pathway, or bus. An “open” protocol such as MODBUS is a
publicly published set of rules that any equipment manufacturer
can use to network into another manufacturers equipment.


Цитата
P.S YORK пока даже переменные прислать не может. Может есть у кого?


Есть для SIMPLICITY® ELITE™ таблица регистров
flizer
ARG 040 AB (Blue fin)
Economizer or motorized air damper with rain hood ACTIVA 32/40
Barometric relief damper and rain hood ACTIVA 32/40
Low ambient kit ACTIVA 17/40
Dirty filter switch ACTIVA
Grill condenser coil protection ACTIVA 32/40
Indoor air quality
DPC-1
RS-1
Enthalpy probes for economizer
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Спасибо за советы. Это всё что предоставил YORK .
Есть на примете какой нибудь шлюз?
ViS
Ваша платка? wink.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата
P.S YORK пока даже переменные прислать не может. Может есть у кого?


Тут есть переменные -> Нажмите для просмотра прикрепленного файла
GYUR22
Цитата(vladun @ 2.12.2012, 22:50) *
да, уш, ключевая фраза от вендора JC и "им" подобным....

Мне лично неважно кто и за сколько это будет делать - Рига это даже не Россия так что я могу только, что-то посоветовать, но если вы готовы выехать и сделать все бесплатно то вперед...

Описание на YKLon не поможет т.к. плата -YKN2Open.
Американские руфтопы с модбасом это ваще отдельная тема.

Зачем определяться с бюджетом ? - затем что просто задача нетривиальная и без применения какого то шлюза/конвертера/контроллера ее не решить.
Да есть еще вариант с Мастер дисплеем MD20 - спомощью объекта gateway его можно использовать как панельку для N2 устройств, но он не тач панель.
ViS
Цитата(GYUR22 @ 3.12.2012, 12:13) *
Описание на YKLon не поможет т.к. плата -YKN2Open.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Именно эта плата стоит в его руфах.
А что до LON-Works так это ->
Цитата
Yklon FT10

General Information
This accessory allows verification prior to
communication when the air conditioning
units with a Yklon board are to be linked
to a distributed control system other than
Yklink. The board to be used on the installation
is code 0006791211 Yklon Board V
3.1-FT10.
GYUR22
На свои картинки внимательно посмотрите
ViS
Цитата(GYUR22 @ 3.12.2012, 12:50) *
На свои картинки внимательно посмотрите

Ткните носом в какое место смотреть?
GYUR22
Посмотрите на картинки плат - хотябы на релюшки
это совершенно разные платы

зы описании опечатка
ViS
Разные релюшки - отнес это к варианту просто разных ревизий. Опечатка.. Вполне возможно, правда одна и та же в разных документах. Наверное вы правы smile.gif
flizer
Спасибо за содействие.

У меня два новых Yorka с платами YKN2Open. (YKLon это старая версия)
Weintek уже стоит на объекте, работает по модбасу с другим оборудованием.
У YKN2Open есть порт RS 485 с N2Open протоколом.

Проектировщик м***к, посмотрел что можно подключить к BMS, остальное его не волнует.
Нужен шлюз/конвертер/контроллер.
Где смотреть?
GYUR22
Повторюсь

Можно использовать например ПК с OPC EDE и драйверами N2 и Modbus.
Либо NAE35 или NCE25 и BACnet панель - некоторые панели от вейнтека умеют BACnet.
Да есть еще вариант с Мастер дисплеем MD20D0X - спомощью объекта gateway его можно использовать как панельку для N2 устройств, но он не тач панель

Но если очень хочется Modbus RTU то мы можем продать FX16X00 с картой Modbus RTU (она не является стандартным аксессуаром), контроллер будет сконфигурирован собирать данные с руфтопов по N2 через объект gateway, а наружу будет отходить Modbus RTU - это наверное самый дешевый существующий вариант о котором я знаю.
Если интересно подробности то в личку.