Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: создание котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
tanabergenov
приветствую всех. Хочу сделать свой котел своими же руками на твердом топливе (уголь). Вопрос: реально сварить котел из меди, медный котел, если пропустить через него быстрый поток воды? Прошу всех кто видит и читает оставить свое мнение.
bedner
Нет смысла объяснять сомнительность затеи, да и я не материаловед, но вот почитайте тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод), может помочь с определением необходимых размеров.
А почему медь?
Вот поищите еще ГОСТ 9817-95 Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия
tanabergenov
За счет меди кпд увеличу, тем самым размер котла меньше и обьема воды больше. Так реально или нет из меди вместо железа? Этот гост мне ничего не сказал.
CNFHSQ
Самая высокая теплопроводность у серебра из него и делайте. rolleyes.gif
tanabergenov
Не смешно и шутки бывают бредовыми. Может кто соизволит ответить да или нет? И причину.
Khomenko_A_S
Сомневаюсь что медь повысит КПД. Так бы все топ производители выпускали линейки медных котлов.
Denis_El
При расчёте теплопередачи в котлах. Теплопроводность и толщина металла вообще не учитываются. на много большее термическое сопротивление дадут накипь и золовые отлажения. Почитайте учебник по котлам или теплопередачи.
tiptop
Цитата(tanabergenov @ 1.12.2012, 23:51) *
реально или нет из меди вместо железа?

Не знаю, насколько реально это сделать самому, но промышленность делает котлы с медными трубами давно.

Наберите в поисковике "гидронные котлы", например.
lovial
Цитата(tanabergenov @ 1.12.2012, 22:51) *
За счет меди кпд увеличу, тем самым размер котла меньше и обьема воды больше. Так реально или нет из меди вместо железа? Этот гост мне ничего не сказал.

Теплопередача в теплообменниках мало зависит от материала, больше от скорости движения теплоносителя, профиля поверхности теплообмена... Наварите, допустим, 1-2%, а то и меньше - есть ли смысл?
Котлы с медными теплообменниками видеть приходилось, но на выставке - дороговатая штука получается...
Alex_
Медные теплообменники только у газовых котлов.

Медь-то как соединять будете? Пайкой? Обязательно найдётся плохое место, где от твёрдого топлива теплообменник распаяется...
CNFHSQ
КПД непричем. Медь дороже в 20 раз,тяжелее , кроме того сталь прочнее, особенно важно для твердого топлива. Если экранные, самые нагруженные стальные трубы котлов ДКВР нормально отводят тепло , то материал котла значения не имеет. Срок службы стальных котлов 30 лет. Может быть сделать медный экономайзер из гладких труб? Но у меня дома из стальных прекрасно работает. И КПД высокий.
Лучше медь продать. А деньги пропить.
lovial
Цитата(Alex_ @ 3.12.2012, 23:00) *
Медные теплообменники только у газовых котлов.

Медь-то как соединять будете? Пайкой? Обязательно найдётся плохое место, где от твёрдого топлива теплообменник распаяется...

Как-то из головы выскочило, что автор на твердое топливо котелок хочет... Тады ОЙ! Температура плавления меди котелку на угле совершенно не подходит, сильно маленькая... Припою тем более противопоказано...
Veterhor
Встречался паровоз (давно это было) у которого передний шинельный лист был изготовлен из меди толщиной 20 мм. Надо всегда задавать вопрос. А зачем? Конечно делают унитазы из золота. Уровень техники и наличие бешеных денег позволяет позволяет делать все и из чего угодно. Везде должен присутствовать здравый смысл. Сделайте котел из нержавеющей стали если средства позволяют. Долговечность обеспечена. Но ничто не вечно под луной. А с другой стороны существуют дворцы, замки, которым 1000 лет. Это у них А здессь Ваш дом может перетерпит очередное немецкое нашествие и котел Ваш не утащат немцы или французы. Кто знает, что будет. А если хотите нормальный котел сделайте на принципе С + 2Н2О = СО2 + 2Н2 .Кислород атмосферный не учавствует в процессе горения и выделения тепла. Тут же происходит обратная СО2 + 2Н2 = С + 2Н2О. Процес идет беспрервно всю зиму. не надо ни о чем беспокоиться. Осенью включили, весной выключили.
Ludvig
Цитата(Veterhor @ 6.12.2012, 10:05) *
А если хотите нормальный котел сделайте на принципе С + 2Н2О = СО2 + 2Н2 .Кислород атмосферный не учавствует в процессе горения и выделения тепла. Тут же происходит обратная СО2 + 2Н2 = С + 2Н2О. Процес идет беспрервно всю зиму. не надо ни о чем беспокоиться. Осенью включили, весной выключили.

Такой процесс идет только с катализатором. Подходят медь, платина или негашеная извесь.
Veterhor
Не верьте этому. Один брякнет, а все с умным видом повторяют. Читайте больше техническую литературу по сгоранию топлива. Этот процесс идет в природе без участия человека. Посмотрите "Смовозгорание" каковы условия. Пожарники с этим борятся, а Вы подойдите с другой стороны как это использовать. и так далее. Посмотрите "Вода горит в поселке Водный" Как получают активированный уголь. Да и вообще отчего сажа химически чистый углерод откадывается в дымоходах печей. Вот как то так.
Veterhor
Топка с известняком горит хорошо в три раза больше тепла дает и по продолжителности тоже в три раза дольше горит. Но все равно надо опять чистить и снова затапливать. А во тесли перекрыть подачу воздуха, прикрыть трубу и автоматизировать подачу воды в топку в небольшом количестве. Тогда можно чего нибудь добиться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.