Добрый день. Поскольку с этой темой сталкиваюсь впервые хотел бы у опытных людей проконсультироваться.

Ситуация такая - в газовой котельной предусматривается поддержание температуры воздуха (для оптимального режима работы горелок). Уже давно были смонтированы все элементы, и висит шкафчик. Однако когда то давным давно по всей видимости при запуске котельной наладчики не запустили эту систему так как было задумано, и напруга была просто тупо подана на исполнительные элементы, что вроде как она "работает". Стоит задача сделать "по нормальному", исправив схему либо найдя неисправность.

Вот как это сделано: от контура ГВС нагревается входной (первичный) контур пластинчатого теплообменника (при этом нагрев теплообменника можно перекрыть соленоидным клапаном (нормально закрытый)). Выходной (вторичный) контур теплообменника циркулирует с помощью насоса, и нагревается воздушный канал, где установлен вентилятор который должен подавать теплый воздух в помещение. Там же установлена воздушная заслонка (открыто\закрыто, 2 положения). Вентилятор управляется трансформаторным регулятором скорости REMAK TRRD (5-ти ступенчатый), скорость вентилятора управляется с ПЛК. В помещении на стене висит термостат с выходом типа "сухой контакт".

Внутри шкафа установлен Schneider Zelio Logic 2 (8 выходов, 12 входов), он и должен управлять всей системой. На дверце шкафа есть переключатель "вкл\выкл". При нажатии на этот переключатель контролер пытается что то сделать, но поскольку термостат вообще отключен от шкафа и есть вопросы по монтажу внутри шкафа, то думаю что программа в ПЛК уже есть. Пока не было возможности проверить работу системы.

У меня есть вопросы:
1) Какая должна быть последовательность и задержка включения элементов (клапан, насос, воздушная заслонка, вентилятор) после запуска системы? И как всё это должно выключаться при остановке системы? Особенно интересует как может дискретный термостат регулировать 5-ти ступенчатый вентилятор.
2) Как система должна менять свой алгоритм при смене времени года?

ps: Не могу нигде найти документацию на трансформаторный регулятор REMAK TRRD. Может у кого нибудь есть случайно?
dmodus
Я бы сделал так.
Чтобы не заморозить калорифер насос и клапан должны быть включены постоянно, если включен ключ управления на щите. Далее при понижении температуры термостат включает вентилятор и открывает шибер. При повышении температуры вентилятор отключается и шибер закрывается.
Зачем тут контроллер - не понятно. Видимо, для удорожания проекта. Регулирование скорости вентилятора не обязательно, пусть молотит на максимуме. Конечно, если котельная с оператором, то ему будет не комфортно сидеть с этим зверем над ухом.
Но проект явно делался заведомо дорогим. Имхо. Зачем тут контроллер, клапан, теплообменник и насос?
Делается обычно напрямую в калорифер из котлового контура. Вентилятор включается от термостата. Ну еще для красоты аварийный термостат на водяную рубашку калорифера для контроля замерзания.
Вот как-то так. smile.gif
Короче. Снимайте этот контроллер (пригодится в хозяйстве) и делайте по этой схеме.
HVAC
Цитата(Why? @ 3.12.2012, 9:14) *
В помещении на стене висит термостат с выходом типа "сухой контакт".


Уверены, что именно "сухой контакт"?