Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Длина пролёта трубопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
AlexCivilEng
Уважаемые коллеги прошу помощь в вопросе " расчёт максимального пролёта трубопровода"!
У меня 57 труба водопровода проходит по опорам в изоляции, вот решил посчитать какой будет максимальный пролёт.
расчитывал по

РТМ 38.001-94
УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ НА ПРОЧНОСТЬ
И ВИБРАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
там не понятно ,
пролёт выходит очень маленький


Может есть у кого пример расчёта. (понятный)
Был бы очень рад.


AlexCivilEng
да в РТМ 38.001-94
УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ НА ПРОЧНОСТЬ
И ВИБРАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРИЛ 1.
формула 1 значение σ фигурирует 2 раза
я одно число подставлял может нужно разные подставлять?
какие тогда?
AlexCivilEng
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Zloy
Принимаю расстояния по техническому катологу производителя опор и хомутов. Для стали Ф50 рекомендуют до 3 м макс
Elenk_@
Ду 50 мм
Для изолируемого 3 м, для не изолируемого 5 м
Dima_UA
СНиП 3.05.01-85 табл.2
AlexCivilEng
а вот по ост34-10-723-93 стр.46 для изолированных 4,1 м

Я наконец осилил расчёт по РТМ 38.001-94 прил 1.
получилось 4,4 м на трубу 57х3,5
в СНиП 3.05.01-85 табл.2 я считаю очень приближённые данные ведь дан только диаметр и нет толщины стенки трубы

Elenk_@
а зачем вообще такие заморочки blink.gif
AlexCivilEng
Вот например прокладываешь трассу длиной 600 м если принять длинну пролёта 3 м опор выходит 200 шт
если 4 м то 150 шт
разница в 50 шт!
для заказчика внушительная сумма выходит!
Elenk_@
Цитата(AlexCivilEng @ 3.12.2012, 12:20) *
Вот например прокладываешь трассу длиной 600 м если принять длинну пролёта 3 м опор выходит 200 шт
если 4 м то 150 шт
разница в 50 шт!
для заказчика внушительная сумма выходит!

Жлоб, ваш заказчик))
AlexCivilEng
Заказчик практичен попросил расчётом доказать количество опор!
всё логично.
Young
del
AlexCivilEng
Надеюсь тема ещё актуальна, по просьбе коллег прилагаю расчёт.
по по РТМ 38.001-94 прил 1.
Нагрузка q - складывается из суммы нагрузок вес трубы, вес воды, изоляции, величина внутр. давл.
в примере q=0.6 кН т.е 60 кг.
из них примерно:
- 20 кг труба с изоляцией, водой и защитным кожухом,
-30 кг внутреннее давление,
-10 кг нагрузки на снег ветер и тд. (из табл. 2.1 РТМ 38.001-94)
в итоге длина пролёта по трём разным формулам получилась
L=3,99 L=3.43 L=4.04

выбераем меньшее L=3.43
сравнивая со СНиП 3.05.01-85 табл.2
наибольший пролёт изолированной трубы ду 57 равен 3,0 м
Dynkan
1.Таблицы расстояний между трубами при прокладке технологических трубопроводов
2.Допустимые средние пролеты между опорами для трубопроводов
Skorpion
Причем здесь внутреннее давление? Мне кажется, что оно не оказывает влияния на величину пролета
Dmitry_vk
Цитата(AlexCivilEng @ 29.7.2013, 12:22) *
Нагрузка q - складывается из суммы нагрузок вес трубы, вес воды, изоляции, величина внутр. давл.
в примере q=0.6 кН т.е 60 кг.
из них примерно:
- 20 кг труба с изоляцией, водой и защитным кожухом,
-30 кг внутреннее давление,
-10 кг нагрузки на снег ветер и тд. (из табл. 2.1 РТМ 38.001-94)

Соглашусь со Скорпионом, внутреннее давление давит на все стенки одинаково, и вверх, и вниз, оно здесь лишнее
Dynkan
Такие вещи должен решать конструктор.
v-david
позвоните в Hilti, у них есть приличная программа (Hilti_IDS?) для расчета монтажных систем. Да и люди там добрые.
BTS
СНиП 3.05.01-85 п.3.4 табл. 2
AlexCivilEng
Dynkan -посмотрел таблицы и возник вопрос
в таблице
Допустимые средние пролеты между опорами для трубопроводов в метрах на основании материалов ВНИИСТ,4-03-03-89,СТП-002-74/VIII-1170 и С-ММ-02-31)

в графе первой

Жидкостные трубопроводы
изолированные и неизолированные при уклоне

т.е. пролёт одинаковый изолированная труба или нет?
и где можно найти эти документы, в тырнете я не нашёл.
Dynkan
Таблицу друзья из москвы прислали, для нефтепереработки. длина данные несмотря на изоляцию. завтра постараюсь найти нормативные документы
Abil
Цитата(Skorpion @ 29.7.2013, 13:12) *
Причем здесь внутреннее давление? Мне кажется, что оно не оказывает влияния на величину пролета

Дело в том, что нагрузку от собственного веса, веса, изоляции и т.п. воспринимает стенка трубы. Она же воспринимает нагрузку от внутреннего давления. Эти напряжения суммируются.
147369
Все ответы здесь СНиП 2.04.12-86 РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Для трубопроводов низкого давления к которым относится водопровод, расчетным случаем являются не соблюдение критериев прочности (которые с запасом диктуются номенклатурой сортамента труб при их изготволении) а прогиб в середине пролета который исключает слив воды самотеком и мешки. (Для любопытных можно посмотреть в CTO 10-001-2009. Тепловые сети. Нормы расчета на прочность)
АРР
Ребята делайте по СНиПу у меня не приняли такой расчет и 3 метра нормально 4 метра не прошли да же после расчета по РТМ
Railnolds
Подскажите как рассчитать нормативную погонную нагрузку от собственного веса трубопровода?
В РТМ пишут
Цитата
Нормативные нагрузки от собственной массы трубопровода и изоляции должны определяться на основании стандартов, рабочих чертежей и паспортных данных по номинальным размерам.

Но как это делать нигде не нашёл.
Водяной
Цитата(Railnolds @ 3.9.2014, 14:27) *
Подскажите как рассчитать нормативную погонную нагрузку от собственного веса трубопровода?
В РТМ пишут

Но как это делать нигде не нашёл.

в справочниках есть вес труб с водой и без, если поискать
Railnolds
Тоесть вес трубы с водой и будет нормативной погонной нагрузкой?
Я так и посичтал, но длина пролёта получается маленькой почему-то. Может есть у кого-то пример расчёта?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.