4ertjaga_88
8.12.2012, 17:54
Имеется следующая проблема:когда подключаешься ОР панелью к xenta 301,то он в сети не видится,а 401-ые,которые в одной группе с ним -видятся....а если вытащить из его кабель сети,то он начинает видится. Перезаливал сетевую в 301 с новым узлом-та же ситуация.В чем может быть проблема?
JustForLulz
24.12.2012, 19:47
В сетевом конфигураторе нужно сделать пустое устройство между собственно контроллером и панелью (контроллеру задать, например, адрес 1, а панели 3). Тогда все будет хорошо