Цитата(T-rex @ 12.12.2012, 17:33)

Автору надо почитать теорию насосов. Конечно же изменится мощность. Вычислить без гидравлической характеристики насоса не получится
В общем случае мощность вычисляется:
N= Q*Ro*g*H/КПД
Q - подача насоса
Ro - плотность жидкости
g - ускорение свободного падения
H - напор при данной подаче
КПД - кпд при данной подаче
Зависимости Q и H от частоты следующие:
Q1=Q*(n1/n)
H1=H*(n1/n)^2
Собственно, для того и ставят частотник, чтобы мощность снижать
*Обрадованно восклицает* Мая читал! Мая слышай такой формул! Мая только не панимаит, как это связано с электрическим устройством "двигатель асинхронный "

Взяли характеристику вентилятора, и узнали, что для нужных нам параметров надо выйти на 1130 об/мин, что еще притянет за собой 5,05 кВт мощности на валу. Почесав затылок взяли двигатель 5,5 кВт / 1450 рпм. (На 6 полюсный денег не было, или снабженец прогавил, или Луна не в той фазе была). Нехитрая манипуляция с калькулятором, и мы понимаем, что нужно поставить частоту в 38 Гц.
Окей. А вот двигатель создаст необходимую мощность при этой частоте?
Сергей Валерьевич, за мануалы искренне благодарен

И прошу прощения, что сразу не указал о назначении использования двигателя