Цитата(ChenAcclaim @ 18.12.2012, 14:51)

Вот добился хоть чего-то!!!! Вентиляция нужна для 1-й ванны. Заказчик просит зонт. От бортового отсоса отказался!!! Как считать чтобы не лопухнуться?????

Для ванны травления с раствором азотной кислоты такой концентрации местный отсос не требуется. Только если есть барботаж. Это из Руководства по проектированию А3-782. То же найдете в книжке Елинского.
А если уж так хочется зонт заказчику... Он как минимум мешать будет, если не высоко. А если высоко - смысла нет. К тому же холодный раствор. Уж тогда панельку сзади, хотя дурость это, лучше тот же БО с одной стороны, для успокоения ради.