Цитата(Ruab096 @ 21.12.2012, 7:24)

темп.гр 95/70 Р на выходе котельной 9атм обратка 1атм но котельная удалена от ближайших потребителей на 2 км Тепловая нагрузка 8,5 тысяч абонентов в низкие температуры достигает 25 Гкал/час; перепад на ближних ИТП 15-18 м в.ст удаленных а точнее разрегулированных 1-2 м вод.ст Общие потери напора составляют порядка 3,5 кгс/мм2 На данный млмент(отопительное время) мне нужна точная гидравлика (выжить бы) Отчего идет "малое сопротивление"? и вопрос : не практичнее ли просто тормозить циркуляцию по стоякам, ветвям и квартальным (зажимать обратку) чем ограничивать в подаче т/н? (шайбировать и придавливать)
Чет много вопросов
(прикидываю только по отопительной нагрузке)
Абоненты это кто-здания или живые люди?
1. Если здания то 8500 абонентов с суммарной нагрузкой 25 Гкал делим. получаем 2, 9 Мкал. девятиэтажкой не пахнет, больше похоже на биотуалет.
Если люди лишка получается на отапливаемое то лицо.
2. При графике 95-70 при 25гкал в час получаем 1000т/час сетевой воды, почему прокачиваем 3500, что получается 2500 на ГВС или половина домов на слив?
3. Почему график 95-70 скорее всего магистрали были расчитаны под другой график 130-70 или 150-70, котлы то пиковые.при этих графиках расход сетевой воды в разы был бы меньше и Вы не теряли бы 60 м располагаемого напора до первого от по ходу от котельной ИТП
4. Элеваторы демонтированы, сопла сняты, подмессы проглушены?
Пока не будет порядка в "голове" "хвосты" будут вести себя непредсказуемо.