Цитата(falcon19821007 @ 25.12.2012, 9:30)

в помещениях все прогревалось и было комфортно, только вот я хотел узнать про высоту установки вент решеток! при естественной вентиляции.
Невозможно прогреть поступающий через открытый проём 13 (!) кв.м воздух. Проведите простой опыт: откройте окно в квартире в мороз минус 20 (площадь стандартного окна всего около 1,5 кв.м), включите газовую плиту, пылесос, фен, любые имеющиеся бытовые приборы (это к вопросу "нагреется от оборудования"), не отключайте систему отопления (это - "нагрется от трубопроводов), можете включить тепловую пушку (которая, кстати, будет жрать электричество мама-не-горюй) и посмотрите, насколько "
сухо тепло и комфортно" будет в помещении.
Применение тепловых пушек "для экономии" - вообще абсурд! Нормальная приточка намного экономичнее в эксплуатации!
Естественный приток "катит" в маленьких котельных, когда решёточка 0,5*0,5 м, когда открытый проём больше - уже не получается нормально прогреть воздух. Вот и изворачиваются, кто как может: сначала в проекте пишем "естественная вентиляция", потом делаем огромные открытые решётки, а потом начинают их фуфайками затыкать: "холодно!"