Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трассировка трубопроводов систем ОВ и ВК?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
hudanych7
Здание - большой торговый центр, проектируем раздел ВК и ОВ. Вопрос: что по уровням дожно монтироваться выше, трубопроводы ВК или воздуховоды? Уважаемые специалиты, что Вам подсказывает опыт? Есть ли ссылки на литературу или нормативы? Зарание спасибо.
Skorpion
А где перокладываются коммуникации: под потолком, в ферменном пространстве, в подвале? Параллельно или перпендикулярно друг к другу?
hudanych7
Трубы проклыдываются под потолком, часть в ферменном пространстве. Пересекаются они перпендикулярно, но есть и паралельные участки(друг над другом)
Hans667
опыт подсказывает, что канализация кладется ниже всех, ибо уклон.
Elenk_@
не в уклоне дело, К1 всегда ниже водопровода, ибо ка-ка rolleyes.gif
Skorpion
Цитата(hudanych7 @ 26.12.2012, 11:02) *
Здание - большой торговый центр, проектируем раздел ВК и ОВ. Вопрос: что по уровням дожно монтироваться выше, трубопроводы ВК или воздуховоды? Уважаемые специалиты, что Вам подсказывает опыт? Есть ли ссылки на литературу или нормативы? Зарание спасибо.

Где прокладывать сети ВК - не имеет значения. При прокладке сетей обычная головная боль - как бы не засечься с др. коммуникациями, особенно с монстрами - коробами вентиляции. Это особенно актуально в межферменном пространстве. Короба лежат обычно на нижних поясах ферм, а опускать сети ВК ниже этого пояса нежелательно.
vitas
В основном вентиляционщики со своими коробами прижимаются к перекрытию, а потом уже идут другие системы. Но все надо смотреть по месту, прорисовывать и увязывать со всеми системами.
ViC
Есть еще один ньюанс - что будет монтироваться в первую очередь, а какие системы после.
Обычно по порядку: технология, вентиляция и отопление, водопровод и канализация и т.д. и т.п.
инж323
а почему никто не захотел вспомнить, что монтировать надо по проекту, и в нем уже увязаны высотное взаимоотношения коммуникаций? а вот кто раньше или кто позжи из этих коммуникаций, то сосбтвенно вопрос очень индивидуальный и без конкретики проекта говорить собственно не о чем почти. чаще всего сперва Воздуховоды, затем все остальные,но спринклерная сеть не должна перегораживаться нижележащими,но и выше её не должно быть пространства незащищенного.
ViC
Цитата(инж323 @ 26.12.2012, 20:46) *
а почему никто не захотел вспомнить, что монтировать надо по проекту, и в нем уже увязаны высотное взаимоотношения коммуникаций?

Так это само собой разумеется wink.gif
Ігор
Цитата(инж323 @ 26.12.2012, 22:46) *
а почему никто не захотел вспомнить, что монтировать надо по проекту, и в нем уже увязаны высотное взаимоотношения коммуникаций? а вот кто раньше или кто позжи из этих коммуникаций, то сосбтвенно вопрос очень индивидуальный и без конкретики проекта говорить собственно не о чем почти. чаще всего сперва Воздуховоды, затем все остальные,но спринклерная сеть не должна перегораживаться нижележащими,но и выше её не должно быть пространства незащищенного.

так они и проектируют

Цитата(hudanych7 @ 26.12.2012, 12:02) *
Здание - большой торговый центр, проектируем раздел ВК и ОВ. Вопрос: что по уровням дожно монтироваться выше, трубопроводы ВК или воздуховоды? Уважаемые специалиты, что Вам подсказывает опыт? Есть ли ссылки на литературу или нормативы? Зарание спасибо.

Elenk_@
Цитата(инж323 @ 26.12.2012, 22:46) *
а почему никто не захотел вспомнить, что монтировать надо по проекту, и в нем уже увязаны высотное взаимоотношения коммуникаций?

забавный вы rolleyes.gif не местный ?))
Хитрый Лис
Цитата(ViC @ 26.12.2012, 23:52) *
Есть еще один ньюанс - что будет монтироваться в первую очередь, а какие системы после.
Обычно по порядку: технология, вентиляция и отопление, водопровод и канализация и т.д. и т.п.

Сначала вентиляция. У них все воздуховоды и фасонина под заказ. Сделать какие-то изменения по месту проблематично бывает. Потом канашка. Тут ваще засада. Желательно только прямо и вниз. Шаг влево и вправо еще можно, вверх нельзя. Да и уклон опять же... Потом отопление и водопровод можно. Трубами тут уже можно обойти короба вентиляции и канашку. Ну а что выше что ниже это уже смотреть архитектуру надо. Тут же еще надо смотреть на ремонтопригодность. Трубы отопления то могут проржаветь гораздо быстрее чем короба вентиляции. И как их потом ремонтировать? Сварщику пролезать между коробами?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.