necukoT
встречал емкости стальные вертикальные для запаса воды, сейчас делаю проект, куда такую нужно поставить бы, но найти ни как не могу ни ТУ ни ГОСТа на такое.
Подскажите, если кто знает

емкость нужна для использования в качестве гидравлической стрелки, но большого объема.
Demsss
Стальная труба и две заглушки или индивидуального изготовления.в конце концов вы же проектировщик, тем более будете считать наверно гидравлическую стрелку то.
necukoT
да, согласен про трубу стальную
хотел чертежи на это изделие глянуть, можно было бы на заводе местном по этим ту заказать, или просто к проекту приложить

такие обычно на запас химводы ставят



вот вроде такой
Demsss
Баков очень много для запаса холодной и не только воды, но нужен ли вам этот бак. заплатить за него деньги а потом так или иначе монтажником придется его дорабатывать. Проще сделать своими руками,рассчитать стрелку, сделать экскизик и спецификацию. И дешево и сердито и все довольны.
necukoT
ок)
ssn
мне всегда было интересно, как эту самодельную ёмкость потом сдают надзорным органам... сосуд под давлениеми как никак. ладно труба с двумя заглушками и врезками, это можно отнести к трубопроводам... но тут, отдельное изделие по эскизу. и как потом?
necukoT
в моем случае котельная не подназдорна
ну а так - гребенка распределительная тоже как изделие идет
ssn
поднадзорна или нет. сосуд под далвением надо регистрировать... ну если по хорошему...
гребёнка это элемент систем трубопроводов, а бак это бак.
necukoT
а его как элемент системы нельзя оформить?
это по-сути гидравлическая стрелка
Demsss
Гидравлический разделитель это перемычка между подающим и обратным трубопроводом.и поэтому это элемент трубопроводов такой же как гребенка. а экскизик имеется в виду нарисовать кусок трубы, две заглушки, патрубки подключения т/с и дренажей.
prant
Цитата
Стальная труба и две заглушки или индивидуального изготовления
- и еще ответственность за нестандартку - оно вам надо? Заглушки можете взять из ТС для больших диаметров.

Цитата
сосуд под давлениеми как никак.
-нет, в гидрострелке нет газового пространства.

ПБ 03-576-03
1.1.2. Правила распространяются на:
- сосуды,работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре,
превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

- сосуды,работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
...
Pomor
Цитата(necukoT @ 28.12.2012, 7:11) *
встречал емкости стальные вертикальные для запаса воды, сейчас делаю проект, куда такую нужно поставить бы, но найти ни как не могу ни ТУ ни ГОСТа на такое.
Подскажите, если кто знает

емкость нужна для использования в качестве гидравлической стрелки, но большого объема.

Есть же ТЕПЛОНАКОПИТЕЛИ для работы с системами отопления
- Теплонакопители G-Energy, объём 500-5000 л
-Теплонакопители NIBE BUZ и BU Объем от 100 до 1000 литров
Это грубо говоря и есть большие гидростелки
@@@
Мне вот на 50 м3 надо, под ГВС, при давлении 4-6 бар, еще и нержавейку. Где взять?
Alex_
Цитата(@@@ @ 2.1.2013, 11:13) *
50 м3 надо, под ГВС, при давлении 4-6 бар, еще и нержавейку.


Нереально.

КопИте теплофикационную ("котловую") воду в безнапорном резервуаре из чёрного металла, а для ГВС ставьте теплообменник.
tiptop
Цитата(Alex_ @ 2.1.2013, 19:08) *
Нереально.

КопИте теплофикационную ("котловую") воду в безнапорном резервуаре из чёрного металла

А почему бы не так, как обычно - "копить" горячую воду в баке-аккумуляторе? huh.gif
@@@
Цитата(Alex_ @ 2.1.2013, 18:08) *
Нереально.

КопИте теплофикационную ("котловую") воду в безнапорном резервуаре из чёрного металла, а для ГВС ставьте теплообменник.

Ну вот да, не то что нереально, а очень дорого. За деньги то хоть что можно сделать. Теплообменник и так на 4 МВт есть, только пиковый расход ГВС равен 22 л/с, и есть "халявное тепло" от компрессоров и холодильных машин, которое надо использовать.
@@@
Цитата(tiptop @ 2.1.2013, 18:42) *
А почему бы не так, как обычно - "копить" горячую воду в баке-аккумуляторе? huh.gif

Так и есть, но смущает вопрос, возможно ли в принципе делать баки такой емкости, 50 м3?
tiptop
Безнапорные и по 100 кубов делают, видел.

Напорные - не знаю...
Ж-д цистерна ? smile.gif
@@@
Цитата(tiptop @ 3.1.2013, 11:50) *
Безнапорные и по 100 кубов делают, видел.

Напорные - не знаю...
Ж-д цистерна ? smile.gif

Угу, нашел в сети. Делают до 0,6 МПа, то что надо. Вертикальные, 3,2 м в диаметре и 6 метров высотой. Правда одна стОит под миллион smile.gif
tiptop
Цитата(@@@ @ 3.1.2013, 14:55) *
одна стОит под миллион smile.gif

Цистерна, наверное, дороже - стенки очень толстые. wink.gif
Alex_
Цитата(@@@ @ 3.1.2013, 12:22) *
Теплообменник и так на 4 МВт есть, только пиковый расход ГВС равен 22 л/с, и есть "халявное тепло" от компрессоров и холодильных машин, которое надо использовать.

Шире надо смотреть на задачу. Понять режим водопотребления, режим поступления "халявного" тепла. Подумать о схеме работы (это главное!). Я к чему веду - проектный объём ёмкости надо уменьшать. И/или делать её безнапорную.
@@@
Цитата(Alex_ @ 4.1.2013, 10:24) *
Шире надо смотреть на задачу. Понять режим водопотребления, режим поступления "халявного" тепла. Подумать о схеме работы (это главное!). Я к чему веду - проектный объём ёмкости надо уменьшать. И/или делать её безнапорную.

Да все уже "понято". Весь объем баков расходуется примерно за 2 часа на горячую мойку помещений. В другое время расход ГВС составляет может быть ну 1/10 часть, так что его во внимание не берем. И объем баков рассчитан так, чтобы его хватало на всю мойку, и чтобы в течении остальных 22 часов заполнить баки "халявным" теплом. Халявного тепла вполне достаточно от компрессоров и холодильного оборудования. Компрессора во всяком случае молотят все время. То есть в идеале, чтобы вообще котельную не использовать для нагрева воды на нужды ГВС. Вообщем то грубо посчитал, около 80 000 Евро в год ( котельная газовая ) на экономии газа для котельной. Как раз цена двух этих баков, если они по 1 млн рублей. Отбодаться от баков перед заком не получится.
Объем баков опять же не уменьшить за счет накопления в них более горячей воды ( допустим с нынешних +65 С до +85 С ), так как халявное тепло опять же не настолько горячее, чтобы оно смогло греть воду до +85 С.
Безнапорные не хочу, там свои заморочки начнутся...
tiptop
Цитата(@@@ @ 4.1.2013, 11:17) *
Безнапорные не хочу, там свои заморочки начнутся...

Это точно.
vnvik
Цитата(@@@ @ 3.1.2013, 12:55) *
Угу, нашел в сети. Делают до 0,6 МПа, то что надо. Вертикальные, 3,2 м в диаметре и 6 метров высотой. Правда одна стОит под миллион smile.gif


А не подскажете, что это за благотворители.
Или может они секонд хенд толкают?
tiptop
Цитата(@@@ @ 3.1.2013, 14:55) *
Делают до 0,6 МПа, то что надо. Вертикальные

Может быть, лучше пару горизонтальных поставить?

Что-нибудь подобное: sarzem
@@@
Цитата(vnvik @ 4.1.2013, 15:56) *
А не подскажете, что это за благотворители.
Или может они секонд хенд толкают?

Да тупо гууглил. Нашел, убедился, что делают, увидел цены.
Закрыл гуугль smile.gif Когда срок подойдет, думаю, что снова найду.
Просто сомневался, что можно такие делать в принципе.

Цитата(tiptop @ 4.1.2013, 15:56) *
Может быть, лучше пару горизонтальных поставить?

Места нету. Помещение уже определено, высокое.
Самый прикол, что на втором этаже это все. Вот конструкторы то обрадуются...