Добрый день. ЦТП, находящееся в помещении производственного здания №1 (согласно п.2.9 СП41-101-95 это допустимо), обслуживает теплом еще одно здание №2. Разрешается ли размещать приборы автоматики для здания №2 в ЦТП здания №1. (Т.е. на схеме узла управления ЦТП может ли быть: один теплосчетчик для 1-го здания и один- для 2-го). Спасибо!
ssn
по моему каждое здание должно иметь своё ИТП, которое размещается в нем. пусть это итп будет из двух задвиже и КИП, но оно будет в здании.
испытатель
Он потому и ЦТП, а не ИТП. По теплосчетчикам - по согласованию с ТСО можно.
ssn
а ЦТП может располагаться внутри здания? разве не отдельно стоящее?
ssn
сам спросил сам ответил smile.gif

СП 41-101-95
2.9 Центральные тепловые пункты (ЦТП) следует, как правило, предусматривать отдельно стоящими. Рекомендуется блокировать их с другими производственными помещениями.
Допускается предусматривать ЦТП пристроенными к зданиям или встроенными в общественные, административно-бытовые или производственные здания и сооружения.
123_88
Цитата(испытатель @ 9.1.2013, 16:03) *
Он потому и ЦТП, а не ИТП. По теплосчетчикам - по согласованию с ТСО можно.

что означает "по согласованию с ТСО...". Обьясните, если не трудно
Studentik
Здравствуйте.
Это значит, что если ПТО ТСО не возражает против такого решения - значит можно. Один телефонный звонок в ПТО и получите ответ на все вопросы. Если отношения с ПТО плохие, то придется ехать и отстаивать свое желание. Тут уже у кого терпения и доводов окажется больше.

Если собственник/ балансодержатель ЦТП и двух производственных зданий одно Юр. лицо то проблема стремится к нулю smile.gif
испытатель
Схема учета согласовывается с ТСО потому что это написано в разделе 7 ПУТЭиТ.