Цитата(Артём 86 @ 16.1.2013, 18:49)

Здавал теплосчетчик СПТ943.2 представителю ЭСО, он его не принял ссылаясь на то, что в нем расход показывается в м3/ч, а ему надо т/ч. Счетчик СПТ943.2 не показывает расход в т/ч. Т/ч можно посмотреть только в архиве.
Правомерны ли действия представителя ЭСО?
И вообще есть ли разница в расчетах между м3/ч и т/ч эти величины же переводятся легко?
Что то меня эта ситуация вообще в тупик поставила.
Не "тупите", уважаемый. Инспектор оформляя Акт, должен указать МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ в приемке, ссылаясь на пункты, действующих: "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя", вот интересно,
ЧТО он написал в Акте?
Вы сами Правила читали? Например вот это:
3.1.1. В открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью прибора (приборов) должны определяться:
- время работы приборов узла учета;
- полученная тепловая энергия;
-
масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу;
-
масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;........
Масса теплоносителя нужна для определения тепловой энергии... посмотрите формулы Правил...
Если инспектор упрется... перешлите Акт в фирму Логику с вопросом...