Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не понятная ситуация со здачей теплосчетчика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Артём 86
Здавал теплосчетчик СПТ943.2 представителю ЭСО, он его не принял ссылаясь на то, что в нем расход показывается в м3/ч, а ему надо т/ч. Счетчик СПТ943.2 не показывает расход в т/ч. Т/ч можно посмотреть только в архиве.
Правомерны ли действия представителя ЭСО?
И вообще есть ли разница в расчетах между м3/ч и т/ч эти величины же переводятся легко?

Что то меня эта ситуация вообще в тупик поставила.
@@@
Цитата(Артём 86 @ 16.1.2013, 16:49) *
И вообще есть ли разница в расчетах между м3/ч и т/ч эти величины же переводятся легко?

Легко то легко. Но температура то меняется в широких пределах. И удельный вес воды тоже. Поэтому и нелегко.
zr84
Цитата(Артём 86 @ 16.1.2013, 18:49) *
Здавал теплосчетчик СПТ943.2 представителю ЭСО, он его не принял ссылаясь на то, что в нем расход показывается в м3/ч, а ему надо т/ч. Счетчик СПТ943.2 не показывает расход в т/ч. Т/ч можно посмотреть только в архиве.
Правомерны ли действия представителя ЭСО?
И вообще есть ли разница в расчетах между м3/ч и т/ч эти величины же переводятся легко?
Что то меня эта ситуация вообще в тупик поставила.

Не "тупите", уважаемый. Инспектор оформляя Акт, должен указать МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ в приемке, ссылаясь на пункты, действующих: "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя", вот интересно, ЧТО он написал в Акте?
Вы сами Правила читали? Например вот это:
3.1.1. В открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью прибора (приборов) должны определяться:
- время работы приборов узла учета;
- полученная тепловая энергия;
- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу;
- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;........
Масса теплоносителя нужна для определения тепловой энергии... посмотрите формулы Правил...
Если инспектор упрется... перешлите Акт в фирму Логику с вопросом...


инж323
Так и непоказывание массы и показывание объема не было секретом при согласовании проекта УУТЭ.
Чисто инициатива представителя считаю, по неприемке или для создания повода к решению вопроса с неформальным подходом. Если уж так конкретным ТСОшникам( ну лан, ну пусть вот , ну не нравятся и что б единообразие было - все в тоннах) не нравятся кубы, то отсекайте счетчики такие до начала проектирования узла учета, или хотя б на согласовании проекта, а не уже в железе.
l-nikolaev
самодеятельность ТСО-шника.
если проект согласован, счетчик в реестр СИ включен, пусть свои хотелки - дома, жене своей рассказывает, требуйте письменный отказ с указанием этой причины. на этом все закончится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.