Добрый день! Интересно ваше мнение....
В СП 7 определение воздушного затвора....
воздушный затвор: Конструктивный элемент этажного ответвления воздуховода от вертикального коллектора, обеспечивающий разворот потока газов (продуктов горения), перемещаемых в последнем, в противоположном (обратном) направлении для предотвращения задымления при пожаре вышележащих этажей.
Как вы считаете, обратный клапан подходит под это определение и, по сути, может являться воздушным затвором?
Цитата(ОВешка @ 22.1.2013, 16:24)

Как вы считаете, обратный клапан подходит под это определение и, по сути, может являться воздушным затвором?
Нет. Затвор это спуск воздуховода вниз (дым идёт вверх и вниз он не опускается)
Воздушный затвор - участок воздуховода (канала), обратный клапан - устройство (деталь системы ОВиК). У воздушного затвора есть высота (по расчету или через этаж или не менее 2м).
Как думаете, такая схема жизнеспособна?
То есть я хочу, чтобы не ставить ОЗК в пределах квартиры, на приток и на вытяжку установить воздушные затворы.