Господа, подскажите, в трехфазном электрокалорифере сгорел один из ТЭНов. Система управляется с помощью симисторного регулятора TTC25X по каналу 0-10В. Вопрос, если отключить сгоревший ТЭН (снять одну из фаз), будет ли работать регулятор?
Iroha
Цитата(AlexFly @ 23.1.2013, 22:36) *
Господа, подскажите, в трехфазном электрокалорифере сгорел один из ТЭНов. Система управляется с помощью симисторного регулятора TTC25X по каналу 0-10В. Вопрос, если отключить сгоревший ТЭН (снять одну из фаз), будет ли работать регулятор?

В этом регуляторе только две фазы регулируются. По идее надо отключить. ту которая не регулируется, средняя вроде.

Силовая схема раньше такой была, сейчас не знаю.
kdu
Да, должно работать, только нужно "живые" ТЭН-ы оставить на тиристорах, а сгоревший ТЭН откинуть от фазы проходящей насквозь. Чтобы узнать какая из фаз проходит напрямую откиньте вообще все ТЭНы и при включённом питании найдите на какой выходной клемме постоянно висит фаза - к ней то и не нужно ничего подключать. (Это не обязательно будет средняя фаза, бывает что и крайняя...). К остальным 2-м клеммам подключите секции ТЭН-ов, а обратные их концы "в кучу" и на нейтраль посадите! Это важно, раньше они сидели на сгоревшей секции ТЭН-ов, т.е. нейтраль образовывалась сама в средней точке при взаимном уничтожении фаз в ТЭН-ах и каждому ТЭН-у доставалось по 220В~. Если нейтраль не подтяните, то теперь каждому ТЭН-у достанется 380/2=190В~ Т.е. мощность по сравнению с нормальным включением на 220В~ упадёт (220/190)2 = 1,34раза! С учётом того что у вас и так уже не хватает 1/3 мощности от сгоревшей секции ТЭН-ов, это весмьма существенно... Да, и лучше будет питающий автомат с 3-полюсного исполнения заменить на 2-полюсное (у вас ведь уже не 3, а 2 фазы рабочие остались. Одна фаза "холостая" и в случае отключения по перегреву в 3-фазном автомате 2 рабочие фазы как-бы вынуждены "тянуть за собой" холостую фазу, а это не есть хорошо ни для автомата, ни с точки зрения безопасности). Удачи