Можно объеденить в единую систему ПВ офисы и помещение компрессорной(фреон)?
Да/нет ссылку
Ни могу найти. Кто помнит где искать?
п.6.6-6.7 СП 7.13130.2009 смотрите в зависимости от категорий помещений по пожарной безопасности.
Нет категорийности. А ответ дать надо! Есть вредность: фреон (при аварии).
А толку то что?
Выбивайте с технологов категорию компрессорной, иначе тут говорит не о чем. Все равно экспертиза заставит их посчитать
Френ не горючий, откуда категория?
Были объекты, на которых ККБ размещались в форкамерах (ну никак по другому было не сделать). Экспертиза бурчала на словах, а по факту замечаний не сделала.
На вопрос про утечку фреона в форкамере был встречный вопрос: «Как быть со сплит-системами, котрые могут допустить утечку фреона прямо над головой человека в офисном помещении?»
Навскидку даже погугулю
Правила техники безопасности на фреоновых холодильных установках
"4.1. Категория помещений фреоновых установок (машинные отделения, холодильные камеры) по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, по степени опасности поражения электрическим током должна соответствовать СНиП 2.09.08—85 и требованиям ПУЭ.
По взрывоопасности помещения с фреоновыми установками относятся к невзрывоопасным.
По пожароопасности все помещения фреоновых установок относятся к категории Д, за исключением холодильных камер с температурой более 10°С, относящихся к категории В.
По степени опасности поражения электрическим током холодильные камеры и машинные отделения фреоновых установок относятся к категории помещений с повышенной опасностью."
Т.е. категория может быть. Если категории нет пусть смотрит указанные пункты 6.6-6.7 там четко указано по п/п."в", что производственные категории Д (включая венткамеру) и адм.быт.(если не относятся к помещ.с массовым пребыванием людей) объединять можно при условии установки противоп.клапанов на ветке АБ.
Добрый день!
Возник вопрос по объединению вентсистем. Есть несколько складских помещений категории В4 (архивы, кладовые имущества и т. п.). Могу ли я присоединить эти помещения к вентсистеме, обслуживающую административные помещения. Смотрю в СП60 п. 7.2.3 и 7.2.4, там прямого разрешения вроде нет.
Сразу оговорюсь двери в помещения В4 не противопожарные. Здание имеет круглосуточный режим работы (это к вопросу об одновременности).
Неужели нет никакой "лазейки" и придется проектировать отдельную систему?
Нет допущений по объединению