Gorskii
Проектирую торговый центр, подскажите как правильно поучить расчутную мощность для 2 чиллеров.
Два чиллера,на них обоих нагрузка: 412,8*2=825,6кВт
Четыре драйкулера,на них всех нагрузка: (3,1*12)*4= 148,8 кВт
сибирь
Нужно получить "полное" технологическое задание от смежников по разделу ОВ. Что, когда работает и в каких режимах.
v-david
процентов на 100 эта пара не основной\резервный. значит могут работать оба одновременно и одновременно с ними будет работать все стадо драйкулеров. плакал Ваш коэффициент спроса. полная нагрузка. 100%. причем считать ее не по номинальной холодопроизводительности чилеров, а по максимальной, что они могут выдать (Вы не сможете им в этом отказать) на расчетной температуре окружающего воздуха.
Ludvig
Делал недавно стадию П, Кс=0,6 для чиллеров.
v-david
тогда сначала надо определится с терминами. Как я понимаю - коэффициент спроса это величина, характеризует долю одновременно работающего оборудования по отношению к общей установленной мощности (ну тут еще можно размазать определение, введя формулировку "в течение энного периода"). Если речь идет только о чилерах, - приехали = 1.0, все могут работать одновременно, если конечно с мощностью не перезаложились.
lifter_1987
Цитата(v-david @ 27.2.2013, 19:41) *
тогда сначала надо определится с терминами. Как я понимаю - коэффициент спроса это величина, характеризует долю одновременно работающего оборудования по отношению к общей установленной мощности (ну тут еще можно размазать определение, введя формулировку "в течение энного периода"). Если речь идет только о чилерах, - приехали = 1.0, все могут работать одновременно, если конечно с мощностью не перезаложились.


скорее всего Вы правы, но все равно лучше получить задание от вентиляционщиков и желательно подписанное ими...чтобы к вам не предъявили в случае чего)
ailcat
Даже если с мощностью перезаложились - чиллер, паразит, таки найдет возможность использовать её на все 100%. Увы, проверено опытом.
Так что для любого числа чиллеров Кс=1 (пусть даже 99,9% времени они работают на половину мощности).
Ludvig
Так не надо, потому что экспертиза укажет на ошибку. Коэффициент нормативная величина. Вентиляционщики могут указать только полную мощность. Под нее кабель закладывается. Чего еще надо?
инж323
Цитата(v-david @ 27.2.2013, 19:41) *
тогда сначала надо определится с терминами. Как я понимаю - коэффициент спроса это величина, характеризует долю одновременно работающего оборудования по отношению к общей установленной мощности (ну тут еще можно размазать определение, введя формулировку "в течение энного периода"). Если речь идет только о чилерах, - приехали = 1.0, все могут работать одновременно, если конечно с мощностью не перезаложились.

И вот приходит день, когда на улице выше расчетной и перезакладок уже тоже не хватает и всем нужен холод и начинается "разбор полетов". Кто в сему заложил заниженные установочные мощности относительно другого оборудования системы, кто не предусмотрел резервов, кто вычеркнул еще какие перезакладки, кто выбрал в ТЗ не совсем правильные Т расчетные, кто не учел реальные бытовые выделения тепла в помещениях арендаторов всяких и "понеслась дуня по кукурузе"- оказывается и северному фасаду жарко при +33 градусах на улице даже без инсоляции и .. и вобщем грустно и нервно станет.
йцукен
Цитата(Ludvig @ 1.3.2013, 16:28) *
Так не надо, потому что экспертиза укажет на ошибку.

Вас в личку о помощи попросили? rolleyes.gif
v-david
2 инж323. ну да, возможен и такой вариант, но вот здесь наверное и прячется корень профессии. У меня был знакомый автослесарь (люблю я эту цитату), так он говорил: если ты не можешь объяснить клиенту, что его, клиента, машина сломалась после твоего ремонта по его, клиента, вине,- тебе нельзя заниматься автосервисом. Аналогично и здесь, если не можешь "закопать" запас по мощности, чтоб его никто не нашел до худших времен, брось это дело. Да и потом, 5 дней в году на нашей широте как-то не очень напрягают, пусть люди погреются (шутка?).
инж323
Ага, а клиент пусть потом гордится считая что его СКВ классно работает при Т на улице до 25 градусов, а потом чего то вот как то ..не так,но это видимо соседи себе лишнее берут , негодяи эдакие. Разрегулировывают систему понимаешь несанкционированно и никогда не называть кто же конкретно разрегулировал сис.. вообще то не её, а вообще весь вопрос КВ здания не решив его, а симитировав.