Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как можно организовать систему хоз-питья на не большом объекте!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
EDgara
Ведется проект электроподстанции, размер площадки 200*150м, в разделе ВК и пожаротушения предусматриваю следующее:
1. На тер. ПС проект. арт. скважина и два резервуара противопожарного запаса
2. Проектирую НС, в которой планирую размещ. пож насосы для наружного пожаротушения зданий и трансформаторов (расход 100л/с) забор воды из резервуаров, тр-д низкого давления
3. На тер. ПС есть здания которые нужно подключить к хоз-питью. Проектирую сеть хоз-питьевого водопровода.
И вот тут вопросик:
Использовать сеть противопожарного тр-да и резервуары не могу, также как и насосы, так как расходы и обмен воды в резервуарах в течении 48 часов не будет, расход на хоз-питье прибл. 1 л/с. Планирую делать следующее: установить в НС накоп. емкость, которая будет пополн из арт. скважины, после накопит. емкости устанавл. насосы (1 раб. 1 рез.) и подавать воду в отд. сеть хоз-питья (кольцевая), т.к. использовать тр-д пожаротушения невозможно. Правильны ли мои мысли? Или есть какие-то другие схемы?
Marsel84
Ага.Все норм,только возможно появится узел очистки воды или лампочка на хоз-питье,см.анализы,а всего одна скважина?Можно поставить в скважину насос с частотным регулированием, в насосную мембранный бак на 200л, и так обеспечивать хоз питье. Систем множество,к примеру сейчас делаю хоз-питье и противопож. от водонапорной башни(конечно все зависит от условий)-не нужны резервуары, круглосуточные сетевые насосы.
EDgara
Цитата(Marsel84 @ 27.2.2013, 6:35) *
Ага.Все норм,только возможно появится узел очистки воды или лампочка на хоз-питье,см.анализы,а всего одна скважина?Можно поставить в скважину насос с частотным регулированием, в насосную мембранный бак на 200л, и так обеспечивать хоз питье. Систем множество,к примеру сейчас делаю хоз-питье и противопож. от водонапорной башни(конечно все зависит от условий)-не нужны резервуары, круглосуточные сетевые насосы.


Выбрал схему с мембранным баком.
У меня где-то будет около 1,2м3/сут. Думаю поставить бак на литров 300! Нормально будет?
Marsel84
Нормально,насос реже включаться будет,но лучше посчитать бак,расчет есть в СНиП.
EDgara
Цитата(Marsel84 @ 27.2.2013, 8:42) *
Нормально,насос реже включаться будет,но лучше посчитать бак,расчет есть в СНиП.


Пункт не укажите?!
Marsel84
СНиП 2.04.01-85 п.13.Запасные и регулирующие емкости
EDgara
Цитата(Marsel84 @ 27.2.2013, 11:37) *
СНиП 2.04.01-85 п.13.Запасные и регулирующие емкости


Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.