Полная версия этой страницы:
Слив самотеком
forse1233
2.3.2013, 15:56
Здравствуйте. Требуется сделать отвод стоков на участке с возможными проливами керосина, или же авариным разливом. Керосин будет стекать в канал, далее в трубу и уже в резервуар находящийся на улице. Помогите как расчитать размеры канала и его уклон если я знаю количество возможного пролива керосина примерно 500л/ч. Спасибо.
Если это чистый керосин с указанным расходом, вам подойдет квадратный желобок 15*15 см с уклоном 0.005. Наполнение при этом составит половину от высоты(приблизительно).
Спасибо за овет. Но чем вы руководствуетесь выбирая уклон?
Размеры желбока можно выбрать из условий количества пролива.
В отличие от канализации, здесь нет понятия незаиливающая скорость, а в технической литературе о мазутах и других нефтепродуктах рекомендуемый минимальный уклон, обеспечивающий течение приводится 0.005-0.01
forse1233
17.3.2013, 14:52
спасибо за ответы.
Техническая литература это какая?
Цитата(forse1233 @ 17.3.2013, 15:52)

спасибо за ответы.
Техническая литература это какая?

ГОСТ Р 12.3.047
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.