Bracus
Здравствуйте.

Посоветйте, пожалуйста с определнием типа емкости.

Согласно
СТО ГАЗПРОМ НТП 1.8-001-2004
НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТАНЦИЙ
ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА

Цитата
14.3.5 В составе узлов товарного и оперативного учета конденсата следует предусматривать:

· рабочие, резервные и контрольные измерительные линии с необходимыми средствами измерения и вспомогательным оборудованием: фильтрами, струевыпрямителями, прямыми участками трубопроводов до и после преобразователей расхода, автоматически управляемой регулирующей и контрольно-предохранительной арматурой и устройством контроля протечек, вторичными приборами обработки, хранения, индикации и передачи результатов измерения параметров конденсата;

· блок контроля качества, включающий циркуляционный насос, автоматические поточные анализаторы: влагомер, солемер, автоматический поточный плотномер, автоматический пробоотборник, термометр, манометр;

· трубопоршневую установку.

Наряду с основной линией следует предусматривать байпасную для возможности кратковременной работы системы отвода жидкости в случае настройки или устранения неисправностей рабочих элементов измерительной линии.

14.3.6 Конденсат при опорожнении измерительных линий и фильтров узлов учета следует собирать в дренажную емкость.

В тех случаях, когда в аварийную емкость сбрасывается продукт с низкими температурами, допускается дренирование замерных узлов производить в аварийную емкость.


На измерительной линии нестабильного газового конденсата установили СППК со сбросом в дренажную емкость через систему дренажных трубопроводов. Давление до 2,5МПа. Вопрос: емкость, в которую прийдет эта система трубопроводов, будет под "налив" или под давлением.

Спасибо.
Bracus
Не ужели никто не сможет помочь?! Скажите, хотя бы куда "копать" и читать. Старожилов в организации нет, точнее я уже старожил, а ума еще мало :-).
T-rex
Расскажите, как Вы газовую фазу убираете из дренажной емкости, на какую производительность рассчитана система
Татьяна Удальцова
Цитата
Вопрос: емкость, в которую прийдет эта система трубопроводов, будет под "налив" или под давлением.

Хоть "эта", хоть "та" система:

Ёмкость, напрямую сообщающаяся с атмосферой (просто открытая, или со специальной дыхательной трубой) - под "налив". В ней нет воздушной или газовой подушки с давлением выше атмосферного, давление на стенки емкости определяется высотой жидкости.

Если в ёмкости есть воздушная или газовая подушка с давлением выше атмосферного - емкость "под давлением". Давление иногда бывает и ниже атмосферного.
antipod66
а если подземная дренажная атмосферная емкость имеет дыхательную свечу
высота свечи 6 метров вверх, т.е. при переливе давление в емкости будет давление под налив без свечи + 6 м. ст. жидк., которые находятся в свече.
как грамотно в данном случае написать ОЛ?
T-rex
Указать рабочее "под налив", расчетное 1кгс/см2? Какая среда?

Можно гипотетических ситуаций создавать много. Например, отисточника идет 16 с производительностью 20, а производительность свечи только 10. Тогда давление в емкости будет еще выше, чем 6 м.в.ст.