SUPERMAN
Уважаемые коллеги! Можно ли объединять вентиляцию спортазала и педикюрных кабинетов, в одной системе? Если нет дафте пожалуйста ссылку на документ.
Зольников Михаил
СанПиН 2.1.2.2631-10

2.2. Допускается размещение организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, на первых этажах жилых зданий при наличии изолированного входа от жилой части и автономной системы вентиляции, в подвальных и цокольных этажах зданий, в торговых центрах и комплексах без естественного освещения, при условии соблюдения гигиенических требований к воздухообмену помещений и параметров микроклимата, использования ламп дневного света с улучшенной цветопередачей и выполнения мероприятий, предусмотренных гигиеническими требованиями к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.
7.6. Рабочее место мастера по наращиванию ногтей оборудуется местной принудительной вытяжной вентиляцией.

7.7. Оборудование систем вентиляции и кондиционирования не следует располагать смежно, над и под помещениями с постоянным пребыванием людей.
SUPERMAN
Помогите. Ничего я так и не понял.Можно ли совмещать педикюрный кабинет (не наращивание ногтей) и тренажерный зал в одной системе?Это отдельно стоящее здание с отдельным входом около 200 кв.м.
stef
Нельзя объединять. См. СП 31-112-2004 "Физкультурно-спортивные залы" Часть 2:

"11.1.5 Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для: спортивных залов; душевых, раздевальных для занимающихся и массажных; служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих; технических помещений.
Спортивные залы без мест для зрителей, имеющие объем не менее 80 м3 на каждого единовременно занимающегося, допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в 1 ч.
11.1.6 Систему вытяжной вентиляции из санитарных узлов и курительных допускается объединять с системой вытяжной вентиляции из душевых".
Странная Белка
Я бы сделала отдельно от греха. Иначе в экспертизе замечание влепят, что помещения разного назначения должны быть на отдельных системах. А вдруг арендаторы будут разные?
SUPERMAN
Спасибо большое. Сделаю отдельную систему П1/В1 - на спортзал. И отдельную П2/В2 - для педикюрных кабинетов.
stef
Здесь некоторые документы нормативного характера, которые Вам могут пригодиться.
SUPERMAN
Спасибо!
Зольников Михаил
Цитата(SUPERMAN @ 25.3.2013, 21:13) *
Помогите. Ничего я так и не понял.Можно ли совмещать педикюрный кабинет (не наращивание ногтей) и тренажерный зал в одной системе?Это отдельно стоящее здание с отдельным входом около 200 кв.м.


Слово "автономной" и "местной" во втором посте подразумевает. что должны быть ОТДЕЛЬНЫЕ системы, не привязанные к другим помещениям.
инжиднер
Цитата(stef @ 25.3.2013, 18:20) *
Нельзя объединять. См. СП 31-112-2004 "Физкультурно-спортивные залы" Часть 2:

"11.1.5 Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для: спортивных залов; душевых, раздевальных для занимающихся и массажных; служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих; технических помещений.
Спортивные залы без мест для зрителей, имеющие объем не менее 80 м3 на каждого единовременно занимающегося, допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в 1 ч.
11.1.6 Систему вытяжной вентиляции из санитарных узлов и курительных допускается объединять с системой вытяжной вентиляции из душевых".


А можно ли в спортивном зале, расположенном на цокольном этаже, который удовлетворят условию по естественной вентиляции (объем не менее 80 м3 на каждого единовременно занимающегося), устраивать эту самую естественную вентиляцию через фрамуги окон (воздушные клапаны) расположенные непосредственно в стене и ниже 2м от поверхности земли? (выше спортзала еще три этажа офисных помещений)
Странная Белка
Цитата(инжиднер @ 7.4.2014, 13:05) *
А можно ли в спортивном зале, расположенном на цокольном этаже, который удовлетворят условию по естественной вентиляции (объем не менее 80 м3 на каждого единовременно занимающегося), устраивать эту самую естественную вентиляцию через фрамуги окон (воздушные клапаны) расположенные непосредственно в стене и ниже 2м от поверхности земли? (выше спортзала еще три этажа офисных помещений)

Расчетная зимняя температура у вас какая? Зимой нормируемую температуру и подвижность воздуха обеспечите? А летом? С учетом всех теплопоступлений?
Хотя конечно если заказчику наплевать, что в его душегубку никто ходить не будет - то пожалуйста, делайте естественную вентиляцию.
инжиднер
Цитата(Странная Белка @ 7.4.2014, 13:10) *
Расчетная зимняя температура у вас какая? Зимой нормируемую температуру и подвижность воздуха обеспечите? А летом? С учетом всех теплопоступлений?
Хотя конечно если заказчику наплевать, что в его душегубку никто ходить не будет - то пожалуйста, делайте естественную вентиляцию.


Спасибо за ответ! Это будет не коммерческий спортзал в прямом смысле слова. Несколько теннисных столов, что бы попу в перерывах от сидения размять) Только для сотрудников. Хочется обойтись малой кровью , но проект пойдет в экспертизу. Вот бы и хотелось узнать, можно ли подавать воздух через окна цокольного этажа расположенные ниже 2-х метров от земли?

И еще вопрос. По СП 7.13130.2013, удаление продуктов горения следует предусматривать из б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административнобытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;
На цоколе имеется небольшой коридор, в который ведут выход из спортзала, с/у, и узла управления. При обосновании, что спортзал будет эксплуатироваться меньше 2 ч за раз и менее 6 часов в день, возможно не устраивать противодымную вытяжную вентиляцию из коридора?
Странная Белка
В настольный теннис играть взмокнешь еще как. Проветривание организовать надо как следует, а то пользы от такого спорта никакой не будет.
Или делайте вентиляцию на канальном оборудовании, непостоянного действия, или хоть реверсивные вентиляторы в окна поставьте. И кондер повесьте.
Чтобы обойтись малой кровью, назовите помещение комнатой отдыха что ли, а не спортивным залом. Тогда это по определению не постоянное пребывание людей и ДУ не требуется.