Полная версия этой страницы: как будет работать увс на приточной устоновки если неправильно подобран
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
seska86
как будет работать узел водосмистительный на приточной устоновки если неправильно подобран т.е с низким квс или наоборот с большим запасом квс
seska86
т.е не правильно подобран трехходовой клапан
den.mgn
Цитата(tiptop @ 11.1.2014, 15:14) *
Там же "относительный" расход.

На левой диаграмме "при нуле" расход в районе 40% из-за того, что он может быть больше.
На правой диаграмме расход не может быть больше начальной величины - может быть только меньше или равен (там обратный клапан с высоким Kv).

Сейчас попробую переделать...

И что, Kvs клапана при этом на расход ни как не влияет? Ведь по Вашему графику расход через калорифер на правой схеме, при разных Kvs клапана, одинаковый.
tiptop
to LordN
Спасибо за вопрос! Переделал.

to den.mgn
Там при обоих Kvs максимально достижимый расход принимается за 100%.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Бойко
Цитата(LordN @ 9.1.2014, 6:19) *
надо строить зависимость мощности калорифера от угла поворота
ну или хотябы расхода теплоносителя по входу в узел

первый график очевидно с ошибкой. второй тоже не совсем похож на правду.


Сначала надо делать гидравлический расчет узла. Пока не будет решена задачка по гидравлике (аналитическим или графоаналитическим способом) из раздела "Гидродинамики".. расчет сложных цепей с насосным побуждением, все это словоблудие.
Адекватная эпюра давлений/пьезометрический график конкретного узла с конкретным оборудованием. Распределение расходов и давлений.