Patric
Проектирую детский сад.
для наружного и внутреннего пожаротушения используются пожарные резервуары - всего две шутки объемом по 100м куб каждый.
расходы 15 л/с - наружное пожаротушение
2,5 л/с - внутренние пожаротушение
общий объем - на хранение трёх часового тушения (2,5+15)*3,6*3часа=189 м куб - принял 2х100м куб
от ПОжрезервуаров идет две параллельные стальные трубы в здание сада, где в подвале установлены насосы

Вопрос:
пожарный эксперт требует объединить эти пожарные резервуары трубой (переливом) чтобы были как сообщающиеся сосуды -
вот мне не понятно зачем это делать? ведь тогда не выполнится условие о хранении 50% запаса в каждом резервуаре - они будут как один на 100%

зачем их объединять?! или я чего то не понимаю )) разъясните пожалуйста кто сталкивался.
SV_vrn
вот и напишите ответ:
"Замечание не принимается. Просим обосновать требование с указанием пунктов действующей НТД обязательного применения".
Skorpion
Как будет переливаться вода, если р-ры будут соединены переливом ?
Зачем тянете трубы в детсад и ставите насосную? Детсад будут тушить пож. машины, забирая воду из резервуаров. Запас на внутр. пожаротушение не надо предусматривать - внутренний пожар надо тушить от внутренних пож. кранов, установленных на питьевом водопроводе. Побеспокойтесь, чтобы к резервуарам был подъезд пож. машин.
Объедините р-ры трубой на уровне дна р-ров с колодцем и задвижкой. При пожаре будет забираться вся вода, без переезда машины от одного р-ра к другому. Задвижка будет закрываться только на ремонт резервуара. А как будете заполнять их водой?
Цитата
вот мне не понятно зачем это делать? ведь тогда не выполнится условие о хранении 50% запаса в каждом резервуаре - они будут как один на 100%
Смысл в том, что при ремонте одного из них тушение пожара будет производиться 50%-ным запасом, как говорится, на голодном пайке.
Patric
все так ,да не совсем не так..

в ТУ прописано, - внтуренне тушение от резервуаров, поэтому раздельная система В1 и В2, поэтому насосы. таккак сеть напора не дает,

если их обьединить понизу, то если один резервуар разгреметизируется, то и второй тожэ вытечет, и ни о каких 50% говрить тогда нельзя.
Serg Ivanov
Цитата(Skorpion @ 8.4.2013, 17:01) *
Запас на внутр. пожаротушение не надо предусматривать - внутренний пожар надо тушить от внутренних пож. кранов, установленных на питьевом водопроводе.

На питьевом нельзя. Только на хоз-питьевом-противопожарном. Это две большие разницы местами..

Цитата(Patric @ 9.4.2013, 15:43) *
все так ,да не совсем не так..

в ТУ прописано, - внтуренне тушение от резервуаров, поэтому раздельная система В1 и В2, поэтому насосы. таккак сеть напора не дает,

если их обьединить понизу, то если один резервуар разгреметизируется, то и второй тожэ вытечет, и ни о каких 50% говрить тогда нельзя.

Вы правы.
Patric
Вобщем поговрил с пожарником, он хочет чтобы для наружного пожаротушения вода забиралсь из колодца
то есть должен быть перелив колодец от обоих резервуаров в колодец через задвижки штурвалы которых выведены под крышку люка.
вобщем предолжил ему такую схемку, там видно будет примет или нет):
umik
я обычно делаю два таких колодца, т.е. от каждой нитки по одному
Skorpion
Цитата(Patric @ 11.4.2013, 9:15) *
Вобщем поговрил с пожарником, он хочет чтобы для наружного пожаротушения вода забиралсь из колодца
то есть должен быть перелив колодец от обоих резервуаров в колодец через задвижки штурвалы которых выведены под крышку люка.
вобщем предолжил ему такую схемку, там видно будет примет или нет):
Схема нормальная. Только почему перелив? Вода в колодец должна идти от дна р-ров, здесь уместно написать "слив"