Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установки с рекуператорами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
ivkuznecov
Собираемся установить в цех(20 000м3) вент. установки с рекуператорами. Стоимость установок 1-1,2 млн. руб
Без рекуператоров 400 тыс. Подскажите кто обслуживает , обслуживал, и вообще сталкивался с ними - стоит ли устанавлитвать если ставить-то какие (их 2 вида) как они в обслуживании , надежные и вообще если ли смысл????

Если у кого либо есть возможность показать мне их в работе ( в пределах Ивановсктой Владимирской Ярославской области, то буду признателен , коньяк с меня)
Заранее спасибо за ответы.
LordN
вы определитесь что вам надо
1. экономить на капитальных вложениях
2. экономить на эксплуатации
если первое - без вариантов берете то что дешевле.
если второе - считаете окупаемость. если сроки вас устроили - вперед и с песней, если нет - вернулись на исходную, к п1.

одним словом - тэо.
и эта работа стоит денег.
ivkuznecov
окупается неплохо по цифрам , интересует мнение именно тех у кого есть - как оно себя ведет и насколько эффективно работает.
Отопление сделано обычными стальными регистрами - по расчетам их недостаточно , поэтому встал вопрос - не заморозим ли мы цех приточкой , и поможет ли нам рекуператор хоть сколько в этом вопросе.
Кто сталкивался - отпишитесь о впечатлениях.
Geeft
Цитата
не заморозим ли мы цех приточкой

Вы хотите рекуператор в паре с калорифером использовать или только рекуператор? Если только рекуператор, то его мощности не хватит для нагрева воздуха до +16 - 18 °С.
jaddd
Цитата(ivkuznecov @ 18.4.2013, 9:03) *
окупается неплохо по цифрам , интересует мнение именно тех у кого есть - как оно себя ведет и насколько эффективно работает.
Отопление сделано обычными стальными регистрами - по расчетам их недостаточно , поэтому встал вопрос - не заморозим ли мы цех приточкой , и поможет ли нам рекуператор хоть сколько в этом вопросе.
Кто сталкивался - отпишитесь о впечатлениях.

Подбирали себе на цех лакокраски. Без промежуточного теплоносителя - агрегат в котором пластинами организованы перпендикулярные друг другу потоки вытяжки и приточки. У нас не окупалось, поэтому мы себе такую систему не взяли.
Рекуператор поможет, но основной нюанс с ним - это образование конденсата и теоретическая вероятность его заморозки на вытяжке. То есть нельзя заморозить вытяжку ниже +3-+5 градусов. Потому что конденсат на калорифере вытяжки может замерзнуть. Соответсвенно если в цеху +18 а на улице -30, то много тепла рекуператором вернуть не получится. И происходит это естественно во время пиковых нагрузок.

В остальном 30-40% тепла сэкономите. IMHO
LordN
Цитата(ivkuznecov @ 18.4.2013, 13:03) *
окупается неплохо по цифрам , интересует мнение именно тех у кого есть - как оно себя ведет и насколько эффективно работает.
Отопление сделано обычными стальными регистрами - по расчетам их недостаточно , поэтому встал вопрос - не заморозим ли мы цех приточкой , и поможет ли нам рекуператор хоть сколько в этом вопросе.
Кто сталкивался - отпишитесь о впечатлениях.

а сейчас у вас как организована вентиляция? и при чем тут отопление?

в самом общем случае - вентиляция никогда не решает проблем отопления.
ivkuznecov
ппо поводу обмораживания - да пластичные рекуператоры к этому склонны , мы рассматриваем роторные рекуператоры.

щас цех тока обустраивается (полы, шанопровод, и тд.)

проблемм отопления может и не решает но способствует более эффективно организовать отопление и сэкономить на нем.

я ищу отзыв человека непосредственно эксплуатирующего подобное оборудование
тоесть разбирающегося в вопросах:
-реально ли экономит заявленные цифры
-как ведет себя в условиях производства(дым от сварки, пыль, круглосуточная экплуатация)
-стоит ли вообще устанавливать(да, нет - причины)
-ньюансы
kdu
Цитата(ivkuznecov @ 22.4.2013, 11:56) *
я ищу отзыв человека непосредственно эксплуатирующего подобное оборудование
тоесть разбирающегося в вопросах:
-реально ли экономит заявленные цифры
-как ведет себя в условиях производства(дым от сварки, пыль, круглосуточная экплуатация)
-стоит ли вообще устанавливать(да, нет - причины)
-ньюансы

1)Да, реально экономит теплоноситель с заявленным к.п.д.
2)Ему всё равно на Вашу пыль, если поставите соответствующий фильтр перед рекуп-ом (что вообще-то всегда и делается)
3)Если хочется сэкономить "здесь и сейчас",то с рекуп-ом Вам не по пути; если интересует "вложение денег с отдачей в будущем", тогда это Ваш вариант
4)Негативные отзывы о рекуп-ах чаще всего возникают потому, что люди купив этот "моделист-конструктор" не смогли дать ему ума (грамотно смонтировать и пусконаладить). Поэтому у многих купивших вся установка в целом работает криво (часто сваливается в аварии/неэффективно работает и т.п.) Так что связываться с такими установками рекомендую если либо Вы сам очень грамотный пусконаладчик, либо если Вам гарантирует соответствующего качества монтаж и наладку какая-нибудь ОЧЕНЬ солидная/большая/уважаемая фирма.... Удачи!
LordN
любые рекуператоры до смерти тошнит от сочетания вода и холод. чтобы вам не пели продаваны.
наилучшее сочетание тошноты, воды и холода (всмысле - мало тошноты, много воды и много холода) имеют жидкостные рекуператоры.
наихудшие - на выбор пластина и ротор. вторые особенно, если они завязаны на кристаллизацию в теле и выносом/высосом её из тела ротора в сочетании с переменным расходом.

итого, если вы имеете влажный воздух и большой минус на улице, то большего кпд, чем у жидкостного вам не получить. при несоизмеримо меньшем гемморе.

возможны варианты и комбинации всяких типов рекуператоров, но все они опятьже требуют тэо. и места.
agfl
На птицефабриках используют сухие, но с газовым подогревом чтобы не переморозить по-моему фирма VDL
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.