Цитата(ivkuznecov @ 22.4.2013, 11:56)

я ищу отзыв человека непосредственно эксплуатирующего подобное оборудование
тоесть разбирающегося в вопросах:
-реально ли экономит заявленные цифры
-как ведет себя в условиях производства(дым от сварки, пыль, круглосуточная экплуатация)
-стоит ли вообще устанавливать(да, нет - причины)
-ньюансы
1)Да, реально экономит теплоноситель с заявленным к.п.д.
2)Ему всё равно на Вашу пыль, если поставите соответствующий фильтр перед рекуп-ом (что вообще-то всегда и делается)
3)Если хочется сэкономить "здесь и сейчас",то с рекуп-ом Вам не по пути; если интересует "вложение денег с отдачей в будущем", тогда это Ваш вариант
4)Негативные отзывы о рекуп-ах чаще всего возникают потому, что люди купив этот "моделист-конструктор" не смогли дать ему ума (грамотно смонтировать и пусконаладить). Поэтому у многих купивших вся установка в целом работает криво (часто сваливается в аварии/неэффективно работает и т.п.) Так что связываться с такими установками рекомендую если либо Вы сам очень грамотный пусконаладчик, либо если Вам гарантирует соответствующего качества монтаж и наладку какая-нибудь ОЧЕНЬ солидная/большая/уважаемая фирма.... Удачи!