Цитата(Никитос @ 19.4.2013, 14:47)

30 детишек это бак литров 300. При установке проточника - можно поставить 2-3 (на кухню и по одному в санузлы) каждый киловатта по 3 получится. Это ж аварийка, а не основной источник как я понимаю?
Киловатта по 3 проточника даже руки помыть из крана не получится. Только если вода совсем теплая будет.
Для проточника мощность считать 0,07кВт на один литр воды в минуту на один градус.
То есть:
Считаем комфортную температуру 37 градусов. Если на входе допустим 10 градусов, то надо догреть на 27 градусов.
Мало-мальски приемлемый поток воды из под крана около 4 литров в минуту (для душа минимум где-то 7-8 литров в минуту).
Получаем 27*4*0,07=7,56кВт
Если вода на входе 20 градусов, то 17*4*0,7=4,76кВт.
Если кранов несколько, то умножаем на количество кранов. Если сипользуем не так, чтобы тонкой струйкой текло, а по нормальному, то учитываем требуемый расход.
Всякие часовые и суточные расходы мимо - считать надо по мгновенному.