Здравствуйте, нужна ваша помощь, специалисты.
Есть помещение, площадью 1200 м2, с высотой потолков 4 метра, в котором находятся 25 человек работников. Вид работ - разбор, компоновка и упаковка (все вручную) печатной продукции (это типа издательство).
Заказчик хочет кондиционирование, чтобы обеспечить температурный режим в помещении +19+20 градусов. Если считать грубо, то необходима мощность около 150 кВт, что достаточно дорого.
Хочу предложить вентиляцию с 100% рециркуляцией рабочей зоны (т.е. выяснить у заказчика расположение рабочих мест), приточно-вытяжную установку с секцией охлаждения.
Вопрос в следующем - возможна ли 100% рециркуляция? Достаточно ли 60 м3/ч на 1 работника?
Народ у нас такой, что сначала хочет, чтобы ему предложили "как надо", а потом приходится подстраиваться под его (заказчика) кошелек...
Ну и буду рад дельным советам и предложениям.
Странная Белка
Что-то вы путаетесь в показаниях. 100% рециркуляция подразумевает, что свежий воздух не подается. В вашем случае, если у вас в воздухе рабочей зоны отсутствуют вещества 1 и 2 классов опасности, возможно подавать по 60 кубов свежего воздуха на человека, а остальное на рециркуляцию. Свежий воздух подавать в зоны с постоянными рабочими местами. И проследить, чтобы температуры и скорость воздуха в рабочей зоне были допустимые.
Bеликий
Цитата(Странная Белка @ 22.4.2013, 16:37) *
В вашем случае, если у вас в воздухе рабочей зоны отсутствуют вещества 1 и 2 классов опасности, возможно подавать по 60 кубов свежего воздуха на человека, а остальное на рециркуляцию.
Вещества 1 и 2 класса опасности присутствуют даже в атмосферном воздухе. newconfus.gif
Рециркуляцию нельзя делать в случае если только определяющим является расход воздуха на ассимиляцию указанных вредных веществ. п7.4.4 СНиП 41-01-2003

Странная Белка
Я это и имела в виду.
bpon
Кратность обмена воздуха не меньше 4.
Gruz1709
bpon, ссылку на норматив дадите?