Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчетная температура воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
ИТР
День, добрый! Объясните пожалуйста одну вещь, вот к примеру для производственных зданий при проектировании температура расчетная воздуха внутри помещений берется +16, к детских садах (яслях) +24, дома +22, административные здания +18... а вот при проектировании одной котельной общей для всех этих зданий, какую брать расчетную температуру воздуха для определения нагрузок?
Spok_only
Среднезввешенную
timofeyprof
Цитата
проектировании одной котельной общей для всех этих зданий

Делаете тепловой расчет по укрупненным показателям по каждому зданию и суммируете полученные нагрузки.
ИТР
Цитата(timofeyprof @ 26.4.2013, 17:42) *
Делаете тепловой расчет по укрупненным показателям по каждому зданию и суммируете полученные нагрузки.

А если у меня населенный пункт 5000 человек и более? Каждое здание считать это трудоемко сильно
Skaramush
Цитата(ИТР @ 26.4.2013, 12:56) *
День, добрый! Объясните пожалуйста одну вещь, вот к примеру для производственных зданий при проектировании температура расчетная воздуха внутри помещений берется +16, к детских садах (яслях) +24, дома +22, административные здания +18... а вот при проектировании одной котельной общей для всех этих зданий, какую брать расчетную температуру воздуха для определения нагрузок?


А как одеты и чем заняты люди в названных Вами помещениях? Не задумывались?

Неужели, всё одинаково?

Трудоёмко? Ну, можно, к примеру, пойти поискать иную специальность. А взявши взятую - вот такая она и есть. Обеспечивать, в частности, людям те условия, которые требуются. А не среднюю температуру по больнице, с учётом морга и инфекционного отделения.
ИТР
Цитата(Skaramush @ 27.4.2013, 0:24) *
А как одеты и чем заняты люди в названных Вами помещениях? Не задумывались?

Неужели, всё одинаково?

Трудоёмко? Ну, можно, к примеру, пойти поискать иную специальность. А взявши взятую - вот такая она и есть. Обеспечивать, в частности, людям те условия, которые требуются. А не среднюю температуру по больнице, с учётом морга и инфекционного отделения.

Глупо так рассуждать, когда речь идет о проектировании котельной. Я не гидроналадку произвожу. В промышленной теплоэнергетики фактор учета каждого абонента в частности не берется. Берется как сказали выше средневзвешенная температура +20 градусов. А условия как сказали с учетом каждого, просчитываются при подводе тепловых сетей к абоненту. Так, что, Ваш, сарказм тут не уместен
Skaramush
Предположим, после упрощений и неглупого подхода, не хватает тепла для обеспечения температуры в яслях...
ИТР
Цитата(Skaramush @ 28.4.2013, 0:27) *
Предположим, после упрощений и неглупого подхода, не хватает тепла для обеспечения температуры в яслях...

А почему там должен быть недогрев, если в производственных зданиях всего +16,+18, а не +20. И еще, есть формула, при которой не используется эта температура для определения максимальной нагрузки отопления , к примеру вот : Q жил= q0*F*(1+K1) , где F просто общая площадь зданий
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.