Согласно СП 40-102-2000
Цитата
8.2 Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.


Вопрос- при расчётном рабочем давлении в наружной сети, к примеру, 50 м вод.ст. какую марку полиэтиленовых труб следует выбрать: PN6 или PN10? smile.gif
vod30
А кто на наружку ставит PN6 - Однозначно PN10.
Serg Ivanov
Цитата(vod30 @ 29.4.2013, 9:53) *
А кто на наружку ставит PN6 - Однозначно PN10.

Где такое написано однозначно? За чей счёт удорожание?
Как отвечать на счёт вопросов сговора с поставщиками?
Согласно СП 40-102-2000
Цитата
3.2.1Примечание - Номинальное давление - это постоянное внутреннее избыточное давление воды, которое трубы и соединительные детали могут выдерживать в течение всего срока эксплуатации (50 лет) при температуре воды 20 °С.

Цитата
5.1.2 Трубы подбирают расчетом, при этом для наружного водопровода, как правило, следует принимать трубы типа "С" (PN-6) и выше.
vadim999
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2013, 9:47) *
Вопрос- при расчётном рабочем давлении в наружной сети, к примеру, 50 м вод.ст. какую марку полиэтиленовых труб следует выбрать: PN6 или PN10? smile.gif


В первую очередь внимательно посмотреть в документацию (ТУ) на трубы, на предмет:
а. заводских прочностных испытаний;
б. допустимости КРАТКОВРЕМЕННОГО превышения рабочего давления (текстуально).
vod30
А перспектива не учитывается. Если через 5 лет нужно будет в сети 60 м. То тогда что трубы перекладывать. И разница PN6 и PN 10 небольшая. Арматуру найти на PN 6 сложнее в основном PN10.

И еще, если в сети 50 м то насос явно будет давать более 50. И тогда выходит, что в начале сети нужно давать один PN а в конце другой.
Serg Ivanov
Цитата(vod30 @ 29.4.2013, 12:43) *
А перспектива не учитывается. Если через 5 лет нужно будет в сети 60 м. То тогда что трубы перекладывать. И разница PN6 и PN 10 небольшая. Арматуру найти на PN 6 сложнее в основном PN10.

И еще, если в сети 50 м то насос явно будет давать более 50. И тогда выходит, что в начале сети нужно давать один PN а в конце другой.

Если нужно - нужно в ТУ поставщика воды это записать. Трубы PN10 и точка.
Ну да для 160мм 170 рубликов за метр без НДС. 10 км сетей почти 60000 американских баксов. rolleyes.gif разница неплоха.. А арматура - десятый вопрос там разница меньше ибо её мало.
Для того и делается проект с расчётом пьезометров. Из PN10 и без проекта лепить можно. Я привёл 50м - как максимальный расчётный без водоразбора, сеть с башней.

Цитата(vadim999 @ 29.4.2013, 11:50) *
В первую очередь внимательно посмотреть в документацию (ТУ) на трубы, на предмет:
а. заводских прочностных испытаний;
б. допустимости КРАТКОВРЕМЕННОГО превышения рабочего давления (текстуально).

На стадии рабочий проект как правило ещё не известны конкретные поставщики/производители труб.
Как учитывается испытательное давление при выборе марки труб?
К примеру для рабочего давления 5 атм принимается труба PN6 которая 6 атм может 50 лет выдержать.
Но испытательное получается 1,5х5=7,5атм. Испытания 2 часа. Надо учитывать?
vadim999
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2013, 14:13) *
На стадии рабочий проект как правило ещё не известны конкретные поставщики/производители труб.
Как учитывается испытательное давление при выборе марки труб?
К примеру для рабочего давления 5 атм принимается труба PN6 которая 6 атм может 50 лет выдержать.
Но испытательное получается 1,5х5=7,5атм. Испытания 2 часа. Надо учитывать?


Странно, как то. А в спецификации П разве не указывается нормативная дока на материалы. (Или каждый производитель "кисть гонит" по своим ТУ).

На все Ваши вопросы ответы найдете только в документации. Остальные "источники" - бла-бла.

Serg Ivanov
Цитата(vadim999 @ 29.4.2013, 16:24) *
Странно, как то. А в спецификации П разве не указывается нормативная дока на материалы. (Или каждый производитель "кисть гонит" по своим ТУ).

На все Ваши вопросы ответы найдете только в документации. Остальные "источники" - бла-бла.

Нормативная - диаметр, давление, материал труб указывается. А конкретнее - кто выиграет тендер тот и будет поставщиком.
Понятно, что в документации. Вопрос в какой?
vadim999
[quote name='Serg Ivanov' date='30.4.2013, 10:02' post='894004']
Нормативная - диаметр, давление, материал труб указывается. А конкретнее - кто выиграет тендер тот и будет поставщиком.
Понятно, что в документации. Вопрос в какой?

[/quote]

К примеру, в этой. http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10256/

...кто выиграет тендер , а выиграть, должен!!! тот, у которого минимальные отклонения от требований этого ТУ.
Serg Ivanov
Цитата(vadim999 @ 5.5.2013, 21:49) *
[quote name='Serg Ivanov' date='30.4.2013, 10:02' post='894004']
Нормативная - диаметр, давление, материал труб указывается. А конкретнее - кто выиграет тендер тот и будет поставщиком.
Понятно, что в документации. Вопрос в какой?



К примеру, в этой. http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10256/

...кто выиграет тендер , а выиграть, должен!!! тот, у которого минимальные отклонения от требований этого ТУ.

Не увидел ответа на свой вопрос в этом ТУ. sad.gif
Никитос
Сергей, а по ГОСТу трубу закладывайте. И насколько я помню, номинальное давление это рабочее, испытательное не входит в маркировку но при указании заводом-изготовителем труба испытывается в соответствии с нормативными требованиями. Т.е. как раз на эту кратковременную нагрузку.
vadim999
Цитата(Serg Ivanov @ 7.5.2013, 14:01) *
Не увидел ответа на свой вопрос в этом ТУ. sad.gif


Так, мы и не в "Песочнице", да и Вы не студиози. unsure.gif

Это первая строка из Гугла.
Serg Ivanov
Цитата(Никитос @ 7.5.2013, 22:57) *
Сергей, а по ГОСТу трубу закладывайте. И насколько я помню, номинальное давление это рабочее, испытательное не входит в маркировку но при указании заводом-изготовителем труба испытывается в соответствии с нормативными требованиями. Т.е. как раз на эту кратковременную нагрузку.

Это всё замечательно. Но где это написано?

Цитата(vadim999 @ 7.5.2013, 23:36) *
Так, мы и не в "Песочнице", да и Вы не студиози. unsure.gif

Это первая строка из Гугла.

Не знаю где Вы. smile.gif Но внятного, а главное доказательного ответа на свой вопрос я не получил. А за этим стоят не малые деньги..
ka_mos
Приходилось мне на эту тему с производителем труб общаться, однозначно утверждают, что в маркировке указано рабочее давление и что толщина стенок заложена с учетом того, что давление испытаний больше рабочего. Для успокоения можете попробовать запрос поставщику выслать.
timofeyprof
Давление испытаний должно быть меньше пробного давления. Для арматуры и деталей трубопроводов рабочее/номинальное/пробное давления установлены ГОСТ 356-80. Определения этих давлений даны там же.
Соответственно при выборе материалов принимаете рабочее (проектное) давление, рассчитываете давление испытания и по таблице выбираете пробное давление, значение которого больше давления испытания.
vadim999
Цитата(Serg Ivanov @ 8.5.2013, 9:09) *
Но внятного, а главное доказательного ответа на свой вопрос я не получил. А за этим стоят не малые деньги..


Промолчу. по случаю ....

А ваащета, мну, как инженера, в таких заморочках "тюжие" (Зака, Клиента) деньги меньше всего интересуют. biggrin.gif
Serg Ivanov
Цитата(timofeyprof @ 8.5.2013, 11:54) *
Давление испытаний должно быть меньше пробного давления. Для арматуры и деталей трубопроводов рабочее/номинальное/пробное давления установлены ГОСТ 356-80. Определения этих давлений даны там же.
Соответственно при выборе материалов принимаете рабочее (проектное) давление, рассчитываете давление испытания и по таблице выбираете пробное давление, значение которого больше давления испытания.

Не проходит, там сказано:
Цитата
Область и условия применения: Настоящий стандарт распространяется на арматуру и детали трубопроводов (тройники, колена, отводы, переходы, фланцы и др.) и устанавливает ряды условных, пробных и рабочих давлений.
Стандарт не распространяется на трубопроводы в собранном виде, ...



Цитата(vadim999 @ 8.5.2013, 14:08) *
А ваащета, мну, как инженера, в таких заморочках "тюжие" (Зака, Клиента) деньги меньше всего интересуют. biggrin.gif

Это раньше или позже скажется на ваших. smile.gif
timofeyprof
Если нужно подобрать чисто трубы, то определитесь по какому ГОСТ используете трубы. В соответствующем ГОСТ найдете формулы подбора труб (хотя скорее всего расчеты для различных ПЭ труб одинаков). Трубы ПЭ не просто подбираются по номинальному давлению, а предварительно рассчитывается максимальное рабочее давлению МОР исходя из принятых характеристик материала SDR и MRS. Если у вас заложены трубы по ГОСТ 18599-2001, смотрите его. Хотя странно, что в спецификации материалов проекта указано номинальное давление, а не конечный результат расчета материала труб. Строка должна была выглядеть например так:
Труба ПЭ 32 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001
Serg Ivanov
Цитата(timofeyprof @ 8.5.2013, 15:23) *
Если нужно подобрать чисто трубы, то определитесь по какому ГОСТ используете трубы. В соответствующем ГОСТ найдете формулы подбора труб (хотя скорее всего расчеты для различных ПЭ труб одинаков). Трубы ПЭ не просто подбираются по номинальному давлению, а предварительно рассчитывается максимальное рабочее давлению МОР исходя из принятых характеристик материала SDR и MRS. Если у вас заложены трубы по ГОСТ 18599-2001, смотрите его. Хотя странно, что в спецификации материалов проекта указано номинальное давление, а не конечный результат расчета материала труб. Строка должна была выглядеть например так:
Труба ПЭ 32 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001

Да с рабочим давлением и его выбором проблем нет.
Вопрос в том надо ли учитывать при выборе труб испытательное давление ( 1,5 рабочего)? Если надо, то как? Если нет - то где это указано.
Пока что берём с учётом коэффициента запаса прочности - 1,25 для воды.
Не уверен, что это правильно..
Dmitry_vk
Вообще логика давлений номинальных, рабочих, испытательных (пробных) подробно изложена здесь
Цитата(timofeyprof @ 8.5.2013, 11:54) *
Для арматуры и деталей трубопроводов рабочее/номинальное/пробное давления установлены ГОСТ 356-80. Определения этих давлений даны там же.

и хотя ГОСТ на трубопроводы не распространяется, смысл тот же.
Цитата(Serg Ivanov @ 9.5.2013, 21:13) *
Вопрос в том надо ли учитывать при выборе труб испытательное давление ( 1,5 рабочего)? Если надо, то как? Если нет - то где это указано.
Пока что берём с учётом коэффициента запаса прочности - 1,25 для воды.
Не уверен, что это правильно..

Испытательное давление однозначно не должно быть ниже номинального, т.к. номинальное является длительным (постоянным), а испытательное - кратковременным, но этого нигде для ПЭ труб не написано. По-хорошему, должны быть приведено испытательное давление всех ПЭ труб, но такого тоже не нашел.
Номинальное давление по ГОСТ 18599-2001 завязано с рабочим, и испытательное по СП 40-102-2000 тоже рассчитывается от рабочего. Противоречия нет. Испытательное в ГОСТ 18599-2001 не указано вообще, сравнить не с чем.



Stanislav A.
Цитата(timofeyprof @ 8.5.2013, 16:23) *
Строка должна была выглядеть например так:
Труба ПЭ 32 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001

ПЭ 100 SDR17 32х2мм питьевая ГОСТ 18599-2001
32 - ни разу не видел такой марки полиэтилена.
Сейчас даже с количеством м-м связей 63 уже не выпускают. ПЭ80, 100, 100RC
timofeyprof
Цитата(Serg Ivanov @ 9.5.2013, 21:13) *
Вопрос в том надо ли учитывать при выборе труб испытательное давление ( 1,5 рабочего)? Если надо, то как? Если нет - то где это указано.

нет. еще раз. открываете ГОСТ на ПЭ трубы. Там нет давления испытания и пробного давления. Там есть MRS и MOP.
"минимальная длительная прочность MRS (МПа): Напряжение, определяющее свойства материала, применяемого для изготовления труб, полученное путем экстраполяции на срок службы 50 лет при температуре 20 ºС данных испытаний труб на стойкость к внутреннему гидростатическому давлению..."
минимальное MRS составляет 3,2 МПа (32 атм). ваше давление испытания тут рядом не стояло. Забейте на испытания и по формуле подберите нужную вам трубу:
MOR=(2MRS/(С (SDR-1)))Ct

Цитата
32 - ни разу не видел такой марки полиэтилена

ГОСТ откройте
Цитата
Сейчас даже с количеством м-м связей 63 уже не выпускают. ПЭ80, 100, 100RC

а зачем переплачивать за более дорогую трубу ПЭ80,100? Водопровод и газопровод (вот для него минимум ПЭ80 требуется)- требования то к ним разные.
Serg Ivanov
Согласен. smile.gif Спасибо!
vod30
П 8.24 с сылкой на п. 8.23. СНИП 2-04-02. Там по-моему четко написано.
Serg Ivanov
Цитата(vod30 @ 21.5.2013, 10:50) *
П 8.24 с сылкой на п. 8.23. СНИП 2-04-02. Там по-моему четко написано.

СП 40-102-2000
vod30
В СП 40-102-2000 не написано вообще, только что проектировать согласно СНИП. А возвращаясь к СНИП п. 8. 24 и п 8.23. для пластмасовых труб к=1,25 то есть расчетное давление 50 м, а трубы берем для 62,5 м
Serg Ivanov
Цитата(vod30 @ 21.5.2013, 16:50) *
В СП 40-102-2000 не написано вообще, только что проектировать согласно СНИП. А возвращаясь к СНИП п. 8. 24 и п 8.23. для пластмасовых труб к=1,25 то есть расчетное давление 50 м, а трубы берем для 62,5 м

Цитата
8.2 Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность,
выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов),
должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.

Читать не умеем?
vod30
Мы наверное разговариваем про две разные вещи.
Вы говорите об давлении которое применяется для гидравлических испытаний и оно прописано в СП, а я веду разговор о давлении на которое должны расчитыватся трубы. В СП об этом ничего не сказано.

осюда две математики.
По Вашему расчету нужно брать трубы которые выдерживают ПОСТОЯННОЕ давление 50*1,5 =75 м. (ПЕ100 SDR21) согласно СП
По моему расчету достаточно брать трубы которые выдерживают ПОСТОЯННОЕ давление 50*1,25=62,5 м. (ПЕ100 SDR 26) Согласно СНИП

Естественно, что если не учитывать экономическую производную Ваш вариант лучше и надежнее. Но при обосновании мой вариант правильнее
Serg Ivanov
Цитата(vod30 @ 22.5.2013, 11:36) *
Мы наверное разговариваем про две разные вещи.
Вы говорите об давлении которое применяется для гидравлических испытаний и оно прописано в СП, а я веду разговор о давлении на которое должны расчитыватся трубы. В СП об этом ничего не сказано.

осюда две математики.
По Вашему расчету нужно брать трубы которые выдерживают ПОСТОЯННОЕ давление 50*1,5 =75 м. (ПЕ100 SDR21) согласно СП
По моему расчету достаточно брать трубы которые выдерживают ПОСТОЯННОЕ давление 50*1,25=62,5 м. (ПЕ100 SDR 26) Согласно СНИП

Естественно, что если не учитывать экономическую производную Ваш вариант лучше и надежнее. Но при обосновании мой вариант правильнее

Так я об этом и пишу. Обоснование чёткое мне и нужно. Ибо ещё есть мнение, что достаточно ПЕ100 SDR33 рассчитанных на давление 50м в течение 50 лет. А испытания кратковременные уже учтены..
vod30
Вот SDR 33 маловато всего 0,4 МПА.
Serg Ivanov
Цитата(vod30 @ 23.5.2013, 10:42) *
Вот SDR 33 маловато всего 0,4 МПА.

http://www.prombase.ru/water/truby-pe-100/sdr-33
Полиэтиленовые трубы SDR-33 изготовленные из полиэтилена низкого давления ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001 с номинальным рабочим давлением 5 атм. используются для питьевого водоснабжения.
vod30
К сожалению посмотрел не ту ссылку по SDR 33.
Все таки я бы минимум ставил SDR 26 и настаивал на этомТоесть рабочее давление * К=1,25. Все что в сторону увеличения приветствуется, а вот в сторону уменьшения категорически против .
Думаю Заказчику пару пунктов из СНИПА или СП будет достаточно а если попросить заказчик подписатся под утвержденным материалом то и подавно. Экспертизе по смете, (если объект бюджетный), также доказать большого труда не составит. А вот нормальная техническая експертиза думаю не должна быть против SDR 26 а еще лучше 21
ProfilSpb
Полностью согласен с vod30, надо брать SDR26, SDR33 - еще и искать устаните, хотя в прайс-листах есть, ее практически никто не производит. Да и по опыту - производители труб пнд очень разные, кто то прямо говорит, что выпускает техничку, а кто то техничку, как нормальную напорную трубу впаривает. Поэтому запас по прочности не помешает.