Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Спа салон под квартирой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
galysiaaa
Такая ситуация: жилой дом, в котором на цокольном этаже расположен спа-салон. Стояки канализации из квартир выходят по центру тренажерного зала и бассейна. В полу санузла (1-й этаж) провести канализацию не получается, потому что большая длина и соответственно большой перепад (примерно 18 см, причем диаметр трубы 110 мм и толщина перекрытия 300 мм).
Как можно решить эту проблему? Возможно у кого-то уже такая была ситуация ... Буду благодарна!
Khomenko_A_S
не могу открыть почему то
yfray
А если стояки по четвертой оси сверху (примерно ось Е)прокладывать?
fantomas_1954
По-моему, канализацию жилой части надо провести в подшивке подвала (в спа салоне). Высоты там вполне достаточно. Пусть архитектор поработает мозгами...))
galysiaaa
Подскажите еще пожалуйста: а в саунах сухого жара (до 5 человек) нужно только 2 трубы В1 (1 перферованая труба диаметр 25 при пожаре, а вторая труба диаметр 20 - для подачи воды? или это вообще работа не ВК-ника?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.