Дело в том, что сейчас мощность котельной вообще не играет никакой роли в определении опасности производственного объекта, поэтому при отказе в выводе из реестра РТН на это и не ссылается. В суде они свою позицию обозначили так - любая сеть газопотребления и газораспределения кроме жиоых домов является ОПО. Т.е. даже газовая плита на предприятии! Вот так у нас трактуют требования ФЗ-116. Однако, главным остается то, как трактует его суд. А РТН продолжает писать отказы по выводу из реестра других подобных объектов даже после данного прецидента.
Цитата(sd1935 @ 11.3.2015, 22:34)

Дело в том, что сейчас мощность котельной вообще не играет никакой роли в определении опасности производственного объекта, поэтому при отказе в выводе из реестра РТН на это и не ссылается.
Абсолютно верно!
Цитата(sd1935 @ 11.3.2015, 22:34)

В суде они свою позицию обозначили так - любая сеть газопотребления и газораспределения кроме жиоых домов является ОПО. Т.е. даже газовая плита на предприятии! Вот так у нас трактуют требования ФЗ-116.
И у нас так.
В том то и дело, каждый раз решать вопрос через суд - долго и муторно. Вот и думаем теперь имеет ли смысл подавать на наш РТН жалобу в центральный аппарат или нет? Может они там тоже считают все сети опасными. Хотелось бы узнать были ли официальные ответы от РТН? И как центральный аппарат воздействует на бесчинства и явные противоречия законодательству своих инспекторов в филиалах? Люди тратят свое время и деньги на суды и адвокатов, а инспекторам, подписавшим отказ от вывода из реестра, хоть бы хны! Должна же ответственность за это на кого-то ложиться.
Цитата
А все что "газ свыше 100" включать, видимо у них внутренние инструкции такие.
Что значит "видимо"? Пусть пишут официальный ответ: нужна ли декларация? Мы никакую декларацию и уж тем более экспертизу промышленной безопасности на проектную документацию не делаем, потому что это все нужно делать только в том случае, если объект ОПО. Для того, чтобы доказать, что новый проектируемый объект не ОПО мы прямо в разделе "Газоснабжение" включаем пункт, рассчитывающий максимально возможную массу газа в трубопроводах данного объекта, а также рассматриваем характеристики котлов, которые согласно приложению 1 ФЗ-116 определяют критерии опасности. Как итог пишем вывод: объект не ОПО!
Цитата
Так как проектировать-то? Декларацию промбезопасности включать в состав проекта или нет? Если сам теперь не знаю ОПО это или не ОПО котельная на 1,4МВт, газ низкого давления, Т1=95, труба дымовая 20м д0,4м.
Дымовые трубы вообще уже не поднадзорны. Я бы посоветовала Вам сделать расчет и определиться для самого себя опасный Ваш объект или нет. Тех данных, что Вы предоставляете (котельная на 1,4МВт, газ низкого давления, Т1=95) не достаточно для расчета! Нужно знать все диаметры и протяженности всех газопроводов. Мощность котельной больше не влияет на определение ОПО. Марку котлов, давление газа и давление воды на котором они работают, а также, если есть, марку газогорелочных устройств.
Владимир30
13.3.2015, 14:17
Цитата(Гризли @ 11.3.2015, 16:40)

Не поделитесь секретом успеха?
В Астраханской области:
заявка установленного образца,
оригинал карты учета,
оригинал св-ва о регистрации,
расчет массы опасного вещества на объекте (нам стоил 10 т.р.)
копии из проекта,
также спросили у нас на словах, нет ли ближе, чем 500 м к нам, других ОПО. Правильный ответ "нет".
В течение двадцати дней рассмотрели положительно.
Однако, знаю, что коммерческая организация, обслуживающая наш объект, успешно судилась по отказу в свой адрес с Ростехнадзором в начале 2014г. - т.е. на заре действия изменений.
Цитата(Владимир30 @ 13.3.2015, 14:17)

расчет массы опасного вещества на объекте (нам стоил 10 т.р.)
Спасибо!
А вот это пункт хотелось бы поподробнее:
Что за организация считала? Проектная, экспертная, иная, какой статус у организации, что их расчеты принимают в суде?
ALex3086
26.3.2015, 12:15
Добрый день, профессионалы! Поясните невежде, пожалуйста, развитие следующей ситуации.
В собственности организации есть куст газовых скважин, зарегистрированных, как фонд скважин по 4 классу опасности (п.п.3 п.3 Приложения 2 ФЗ "О ПБ ОПО"), в связи с отсутствием сернистого водорода.
Из иных ОПО по 4 классу опасности также зарегистрированы УКПГ (участок комплексной подготовки газа), система промысловых трубопроводов. На сегодняшний лишь одна из скважин присоединена к УКПГ.
в дальнейшем планируется присоединить еще 1.
Давление на выходе из скважины 80-100 Атм.
Планируем построить газопровод от скважины к Укпг (700 метров), давление в нем будет соразмерно давлению в скважине. В этой связи возникают вопросы, какой класс опасности ставить у газопровода, допускается ли его строительство без согласования?
Вопрос вероятно вам покажется несуразным, но когда это в первый раз сложновато.
Спасибо
Владимир30
2.4.2015, 16:11
Цитата(Гризли @ 13.3.2015, 15:27)

Что за организация считала? Проектная, экспертная, иная, какой статус у организации, что их расчеты принимают в суде?
Извиняюсь за паузу.
Считала организация, среди прочего имеющая право на проектные работы. Она же крупнейшая в городе коммерческая (!) организация, обслуживающая газовые хозяйства собственников различного уровня. К слову, они же пустили первую в области, а может и в ЮФО, котельную на солнечных элементах мощностью 3МВт, кажется.
Литейный 10
4.4.2015, 8:48
Всем добрый день! Можно мне свой вопрос задать. Столкнулся с этим в первый раз, прошу помогите по документации.
Построил подземный газопровод высокого давления ф159*8мм. Врезка в 325*10мм. Рмакс.=1,3МПа, Рмин.=0,74МПа. Длина участка 500м. вышел на площадку к узлу подготовки топливного газа (УПТГ), газ попутный нефтяной. Обвязал на площадке 12 автономных электростанций, каждая выдает 1МВт энергии. Возле каждого агрегата стоит ГРПШ, со среднего на низкое. Головное ГРПШ с высокого на среднее. Т.е. есть высокое, среднее и низкое. А заказчик экспертизу проекта не делал. Теперь просит меня просит, чтоб я сделал экспертизу проекта,зарегистрировал в ростехнадзоре и т.д. То есть, чтоб сдать объект. А с чего мне начать, я не знаю.
Цитата(Литейный 10 @ 4.4.2015, 9:48)

А заказчик экспертизу проекта не делал.
А разрешение на строительство как получили? А как копали? А как все строили? А хозяева сетей куда смотрели?
Скрытая реклама, б/п!!!!
День добрый!
У нас в Свердловской области из ОПО РТН выводит газопроводы и и котельные, если меньше 1 т. газа (правда до этого на них жалобы в Москву строчили)
Но по рассказам РТН те кто вышел из ОПО и будут делать тех. перевооружение будут попадать не под экспертизу пром. безопасности, а под гос. экспертизу, и, якобы, те кто уже вышел из ОПО просятся обратно.
кто что знает по этому вопросу?
Владимир30
23.4.2015, 8:22
Цитата(Alex Ekb @ 8.4.2015, 14:59)

Но по рассказам РТН те кто вышел из ОПО и будут делать тех. перевооружение будут попадать не под экспертизу пром. безопасности, а под гос. экспертизу,
Я сталкивался с гос экспертизой при капитальном ремонте жилых многоквартирных домов - по цене примерно одинаково на каждый вид ремонта (кровля, электрика и т.д.) с экспертизой иных документов ОПО. Сравниваю только то, что сам проходил, а так надо примериваться к затратам заранее, если есть опасения. К тому же, как показывает практика, в регионах цены могут сильно отличаться даже в бюджетных структурах.
Для производства полупроводниковых приборов строится чистая комната со всеми необходимыми инженерными системами. Технологический процесс называется CVD (химическое осаждение из газовой фазы). В процессе участвуют SiH4 (силан, месячное потребление 50 кг), PH3 (фосфин, месячное потребление 40кг), B2H6 (диборан, месячное потребление 40кг), в процессе также будут учавствовать C2F6 (фреон), аргон, кислород, сжатый воздух. Макс давление во всех тлиниях не более 10 бар, диаметры не более дюйма (расход кислорода и аргона макимум 300-400 кг в месяц)
Местный технадзор (Гос Унитар Предприятие, на котором мы арендуем территорию) требует проведения экспертизы промышленной безопасности части проекта, касающейся горючих/взрывоопасных газов (фосфин, силан, диборан)просто на основании наличия в проекте. Я просмотрел требования ФЗ и не нашел причины, по которой можно отнести объект к ОПО. Возможно, имеется ввиду наличие сосудов под давлением (газовые баллоны макс 50л/200 бар)
Подскажите, пожалуйста, насколько правомерно подобное т ребование местного технадзора и чем аргументировать правильный ответ
единственное, что расстраивает, это пункт в ФЗ, о том что к ОПО относят объекты, на которых:
-используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
достаточно этого для необходимости проведения экспертизы промышленной безопасности и проекта и регистрации ОПО?
Если актуально, смотрите фз 116 Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности:
1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:
документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта;
документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
если сюда не входит значит не надо ЭПБ
ppexpert
13.11.2015, 11:25
Цитата(Владимир30 @ 9.2.2015, 14:17)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, от каких расходов, связанных с наличием ОПО, можно освободиться, выведя объект из реестра ОПО?
Пока окончательно определился только с страховкой ОПО.
Примерно как страховка стоит договор с профессиональным аварийно-спасательным формированием МЧС
Может кому будет интересно, на самом деле интересного мало сплошной бардак:
http://www.116-fz.ru/2013/11/blog-post_9811.html
Пообщался с Ростехнадзором. Короче сказали что в соответствии с 116-ФЗ п.4., ПБ12-529-03 п.1.1.5, а также приказом Ростехнадзора №168 от 07.04.11., газопровод высокого давления, ГРП, сеть низкого давления и котел мощностью меньше 100 кВт под регистрацию попадает все кроме котла. Если бы мощность котла была больше 100 кВт, то всё бы попало под регистрацию. Если в собственности не было бы газопровода высокого давления и ГРП, то сеть низкого давления и котел мощностью меньше 100 кВт не попадали бы под определение ОПО.
Получается всё зависит от наличия в собственности газопровода высокого давления и котлов мощностью больше 100 кВт, именно это и определяет ОПО. Прав ли наш Ростехнадзор?
timofeyprof
12.1.2016, 17:48
Точно с РТН общались и точно не два-три года назад? Какое ПБ? Оно уже полтора года как не действует. И в существующий нормативах нет идентификации ОПО по мощности котлов, только по температуре и давлению теплоносителя. А переченьпо приказу РТН №168 не содержит пункты для АИТ, только для отдельностоящих котельных.
Пока все решается на усмотрение инспекторов РТН...
Госдумой принят проект изменений в Федеральный закон № 116-ФЗ, касающихся объектов газоснабжения
В ходе вечернего пленарного заседания Госдумы 20 января 2016 года в первом чтении был принят законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", разработанный в целях урегулирования правовых коллизий, возникающих при применении законодательства о промышленной безопасности.
Речь идет об идентификации газораспределительных станций, сетей газораспределения и газопотребления в качестве опасных производственных объектов.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333-33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" в существующей редакции Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" применяются требования, не позволяющие однозначно определить признаки опасности при отнесении газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления к опасным производственным объектам.
В связи с различными подходами к трактовке данных положений Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в настоящий момент сложилась противоречивая практика, в том числе судебная, по вопросу критериев идентификации указанных объектов газоснабжения в качестве опасных производственных объектов. В качестве примера можно сослаться на решения арбитражного суда Ивановской области по делам №№ А17-3980/2013, А17-5246/2013 и противоположное им решение арбитражного суда Ставропольского края по делу А63-11978/2013.
Согласно статье 2 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" к категории опасных производственных объектов относятся объекты газоснабжения, в которых единовременно находится (в газопроводах и технологическом оборудовании) опасное вещество в количестве, указанном в Приложении 2 к данному Федеральному закону, что для воспламеняющихся и горючих газов (природного газа) составляет 1 и более тонны.
Вместе с тем, при идентификации не учитывается тот факт, что на объекты газоснабжения непрерывно подается природный газ и его количество на объекте в короткий промежуток времени может превысить значение в 1 тонну. Так, при разгерметизации сети газопотребления возможен выход природного газа, находящегося, в том числе в сети газораспределения, которая технологически связана с сетью газопотребления.
В этой связи законопроектом предлагается ввести новый критерий идентификации газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления в качестве опасных производственных объектов, аналогичный критериям их классификации – давление транспортируемого (используемого) газа 0,005 Мпа.
Указанный критерий соответствует критериям разграничения газовых сетей низкого и среднего давления, установленным Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870), иными нормативно-техническими актами. Кроме того, законопроектом предлагается устранить техническую ошибку в отсылочной норме, содержащейся в пункте 11 приложения 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Всего-то 3 года прошло! Оперативно, однако!
Цитата(ytrap @ 22.1.2016, 7:35)

В ходе вечернего пленарного заседания Госдумы 20 января 2016 года в первом чтении был принят законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", разработанный в целях урегулирования правовых коллизий, возникающих при применении законодательства о промышленной безопасности.
В этой связи законопроектом предлагается ввести новый критерий идентификации газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления в качестве опасных производственных объектов, аналогичный критериям их классификации – давление транспортируемого (используемого) газа 0,005 Мпа.
ну и когда нам эту поправку стоит ожидать после 3 чтения введенной в действие?
2 и 3 чтения состоятся в апреле. А срок введения - может следующий год, может даже отопительный сезон.
Обычно такие вещи оперативно вводятся.
Armageddon
13.5.2016, 11:15
Добрый день, поставлена задача выйти из опо. Регион - Саратовская область. Очень прошу совета.
На балансе Существует газопровод состоящий из:
1. Врезка диаметром 20мм длиной 1,4 метра в газопровод высокого давления диаметром 89мм.
2. Установка ГРПШ-32 К/6
3. Газопровод низкого давления (0,0025Мпа) диаметром 57мм длиной 252метра.
4. Котельная состоящая из двух котлов по 85 Квт Итого 170 Квт.
Возможен ли выход из опо в нашем случае, а если не возможен то по каким причинам? Я так понимаю, что по массе мы не проходим, по мощности оборудования (170 Квт) тоже, вопрос по грп и врезки длиною 1,4 метра в высокую сторону. Может ли это стать причиной отказа для выхода? Если да, то можно ли передать грп с врезкой на баланс Горгаза, а низкую сторону оставить себе и благополучно покинуть опо? И последний вопрос, какие документы необходимо предоставить органам ростехнадзора для выхода из опо в нашем случае?
Заранее всем спасибо)
Armageddon
13.5.2016, 12:04
Извините, забыл добавить, Предприятие не производство и не цех. Обычное нежилое помещение и склад сдаваемый в аренду.
Armageddon
13.5.2016, 12:34
Извините, еще одно уточнение. Сейчас звонил в горгаз, всплыло интересное дополнение. Рядом с высокой стороной где у нас врезка, недавно проложили газопровод низкого давления, объема газа там говорят хватает. Существует возможность переврезаться в низкую сторону как вариант. Что в таком случает делать с грп и врезкой в высокую? Как ее ликвидировать и снять с баланса? И Будет ли врезка в низкую сторону гарантом того что нас снимут с ОПО? А то получится, что зря сделаем работу, пойдем сниматься, а органы ростехнадзора еще что то придумают?
Газ среднего (а не высокого, мне так кажется) давления в любом случае выше 0,07МПа. Поэтому Вы - железно ОПО.
Для переврезки Вам необходимо направить письмо в Трансгаз (в каждом регионе своя аббревиатура, наверное) с просьбой на получения разрешения на подключение к газу низкого давления. При этом можно сослаться на якобы подходящий к концу срок эксплуатации действующего ГРПШ, Законе об энергосбережении, и потери газа на высокой стороне, т.к. счетчик (наверное) установлен на низкой стороне (а сейчас требования газовиков - устанавливать на высокой, для присовокупления этих потерь к потребителю) и ещё кучу доводов.
Не думаю, что Вам откажут.
А РТН всегда найдет причины докопаться. Зато у вас не будет действительно Опасного производственного объекта, не надо будет платить за отбслуживание, ремонт, диагностику в дальнейшем и т.п.
Цитата(Armageddon @ 13.5.2016, 12:34)

И Будет ли врезка в низкую сторону гарантом того что нас снимут с ОПО?
С Вас никто не снимет. Снять можете только Вы сами, если отсутствуют признаки ОПО 3 класса и выше.
Armageddon
13.5.2016, 16:17
Так это понятно, что снимут после заявки на это и пакета документов. Так в том то и вопрос. Станет ли эта сеть не ОПО после переподключке к низкой стороне?
Я же говорю - какие признаки ОПО у неё останутся??????????
Armageddon
16.5.2016, 9:24
Понятно, что ничего не понятно. Всем спасибо.
Цитата(Гризли @ 13.5.2016, 12:47)

Газ среднего (а не высокого, мне так кажется) давления в любом случае выше 0,07МПа. Поэтому Вы - железно ОПО.
Продолжу дискуссию.
Если Вы говорите о давлении газа в 0,07Мпа касательно этого пункта приложения 1:
"2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);"
то речь в нем идет о сжиженном газе, а не о трубопроводном.
Мне так же не совсем понятно в приложении 2 следующее:
"4. Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления устанавливаются следующие классы опасности:
1) II класс опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля;
2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта."
согласно которого к III-му классу опасности относятся все остальные сети г/с и г/п с любым давлением менее 1,2МПа и пофиг какой мощности.
И еще один момент, в 2012 мы классифицировали свои котельные как ОПО в качестве сетей теплоснабжения, а в 2014 соответственно из ОПО вывели. Сегодня, согласно этих двух приложений к 116-фз мне как эти котельные классифицировать? Если как сети тс, то мы не ОПО, нет 115С, а если как сеть г/п, то попали на третий класс.
Президент утвердил закон изменяющий критерии идентификации сетей газраспределения и газопотребления в части ОПО. С 01.09.2016 сети газоснабжения давлением до 0,005 МПа не будут являться ОПО и подлежат выводу из реестра таких объекто (исключение - сети газопотребления на промпредприятиях площадки которых по иным признакам идентифицируются как ОПО)
http://static.kremlin.ru/media/events/file...t1lgqj57WqY.pdf
Наконец-то! Дождались!
Кажется, я остался без работы.....
svyatoj_an4ous
20.6.2016, 10:13
новая правка опять же написана как то коряво, и не дает прояснений по поводу сетей газопотребления среднего давления. то есть , с 1 сентября п.1 приложения 2 фз-116 будет выглядеть так:
1. Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в пункте 1 приложения 1 к настоящему Федеральному закону (за исключением объектов, указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения), устанавливаются исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с таблицами 1 и 2 настоящего приложения. Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения, устанавливаются в соответствии с критериями, указанными в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения.".
По-моему ничего и не поменялось.
как я рассуждаю:
читаю приложение 1 пункт 1 подпункт а);
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону КОЛИЧЕСТВАХ опасные вещества следующих видов:
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
перехожу ко второму приложению, ищу где же находятся количества. нахожу таблицу 2 и вижу, чтобы признать объект опасным производственным, количество опасного вещества на нем должно быть больше тонны. на моем объекте намного меньше, чем 1 тонна, а соответственно он не ОПО и переходить к п.1 приложения 2 для классификации ОПО и не имеет смысла.
поправьте меня
Цитата(svyatoj_an4ous @ 20.6.2016, 11:13)

новая правка опять же написана как то коряво, и не дает прояснений по поводу сетей газопотребления среднего давления. то есть , с 1 сентября п.1 приложения 2 фз-116 будет выглядеть так:
1. Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в пункте 1 приложения 1 к настоящему Федеральному закону (за исключением объектов, указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения), устанавливаются исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с таблицами 1 и 2 настоящего приложения. Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения, устанавливаются в соответствии с критериями, указанными в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения.".
По-моему ничего и не поменялось.
как я рассуждаю:
читаю приложение 1 пункт 1 подпункт а);
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону КОЛИЧЕСТВАХ опасные вещества следующих видов:
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
перехожу ко второму приложению, ищу где же находятся количества. нахожу таблицу 2 и вижу, чтобы признать объект опасным производственным, количество опасного вещества на нем должно быть больше тонны. на моем объекте намного меньше, чем 1 тонна, а соответственно он не ОПО и переходить к п.1 приложения 2 для классификации ОПО и не имеет смысла.
поправьте меня
Там вроде прямым текстом написано:
Цитата
К опасным производственным объектам не относятся:
объекты электросетевого хозяйства;
работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления.
svyatoj_an4ous
20.6.2016, 11:18
Цитата(Bomba @ 20.6.2016, 11:54)

Там вроде прямым текстом написано:
а я что-то спрашивал о низком давлении?
Цитата(svyatoj_an4ous @ 20.6.2016, 12:18)

а я что-то спрашивал о низком давлении?
Ну так все остальное - относится к ОПО. Эта кривая фраза про количество была и раньше, только про газопроводы в Приложении 2 отдельно указано, что они классифицируются по давлению, а не по количеству опасного вещества.
Интересно еще, что если верить СП 62.13330.2011 с изм. 1 - газопроводы низкого давления до 0,1 МПа...
svyatoj_an4ous
20.6.2016, 11:31
Цитата(Bomba @ 20.6.2016, 12:24)

Ну так все остальное - относится к ОПО. Эта кривая фраза про количество была и раньше, только про газопроводы в Приложении 2 отдельно указано, что они классифицируются по давлению, а не по количеству опасного вещества.
в том то и проблема. что получается так:
низкое давление не ОПО не зависимо от количества, а вот остальное зависит от количества, так как они не изменили п.1 приложения 1. если бы внесли грамотные правки в п.1 , приложения 1 , тогда , может и не осталось бы вопросов.
а так, вот как читается , так я и трактую. что сначала мы смотрим на количество газа и если его достаточно, то только тогда переходим к классификации.
Цитата(svyatoj_an4ous @ 20.6.2016, 12:31)

в том то и проблема. что получается так:
низкое давление не ОПО не зависимо от количества, а вот остальное зависит от количества, так как они не изменили п.1 приложения 1. если бы внесли грамотные правки в п.1 , приложения 1 , тогда , может и не осталось бы вопросов.
а так, вот как читается , так я и трактую. что сначала мы смотрим на количество газа и если его достаточно, то только тогда переходим к классификации.
В приложение 2 п.1 добавили фразу:
Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения, устанавливаются в соответствии с критериями, указанными в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения
а в приложении 1, да по-прежнему кривовато.
Цитата(Bomba @ 20.6.2016, 12:24)

Интересно еще, что если верить СП 62.13330.2011 с изм. 1 - газопроводы низкого давления до 0,1 МПа...
Да ну! Где именно это написано? Неужели табица 2?? Тогда Вы неправильно трактуете.
Цитата(Гризли @ 20.6.2016, 21:32)

Да ну! Где именно это написано? Неужели табица 2?? Тогда Вы неправильно трактуете.
4.3* По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяют на газопроводы высокого давления категорий I-а, I и II, среднего давления категории III и низкого давления категории IV в соответствии с таблицей 1*
смотрим таб. 1 - низкое - до 0,1 МПа включительно
timofeyprof
21.6.2016, 17:13
Цитата(Гризли @ 21.6.2016, 18:08)

у вас версия СП из будущего - после издания Изм. №2. нехорошо пользоваться машиной времени одному
"Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", который выше по статусу, чем СП 62.13330.2011: Приложение 1 "Газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно)".
rotveler
25.8.2016, 17:15
Да начнется анархия с 1 сентября. Страховка не нужна, режимные карты делать не будут (Раньше хоть боялись проверок ростехнадзора), на техническое обслуживание тоже забьют.
абракадабра 1963
29.8.2016, 20:45
Имеется сеть газопотребления : газопрповод среднего давления- ШРП до 0, 003 МПа - распределительный газопровод низкого давления - птичники ( по 400 КВт) и котельные ( по 64 КВт) на низком давлении.
Правильно ли я понимаю, что в ОПО теперь остается только газопровод среднего давления и ШРП,
а птичники и котельные возможно исключить из реестра ( не писать в сведения?)
Цитата(rotveler @ 25.8.2016, 17:15)

Да начнется анархия с 1 сентября. Страховка не нужна, режимные карты делать не будут (Раньше хоть боялись проверок ростехнадзора), на техническое обслуживание тоже забьют.
Что, уже и "тепловых энергоустановок" не будет?!
Цитата(tiptop @ 29.8.2016, 21:59)

Что, уже и "тепловых энергоустановок" не будет?!

Юридически их как бы и нет, все правила и законы про них старше 10 лет, а занимавшийся ими энергетический надзор при переподчинении от Минэнерго Ростехнадзору в 2013 году ограничили контролем за электроэнергетикой. Такое впечатление, что контролирующий орган ликвидировали, и правила отменять стало некому. Ходят старые кадры, которые законов не читают и не знают, что их ликвидировали, и самозванцы типа О.Бендера.
Цитата(rotveler @ 25.8.2016, 18:15)

Да начнется анархия с 1 сентября. Страховка не нужна, режимные карты делать не будут (Раньше хоть боялись проверок ростехнадзора), на техническое обслуживание тоже забьют.
Странно. У нас наоборот говорят - даже крышные котельные с ШРП возле дома войдут в ОПО, если шкафчик на балансе котельной. Не говоря уже о котельных с ГРУ, хоть метр трубы со средним или высоким давлением есть - пипец, ОПО. И страховки, и все остальные прелести прилагаются.
А Вы, о какой анархии говорите?