Serg Ivanov
31.10.2006, 11:03
Я не понимаю как крупные Московские проектные институты мирятся с таким бардаком в ТУ? Себя не уважают. Почему письма не пишут в городские власти? В МЧС? Разруха начинается в головах.
andrey R
31.10.2006, 11:03
Дорогое, но стопудово надёжное решение - насосы с частотником без учёта напора водоканала. Работать будет по-любому, но может экспертиза указать на завышение стоимости проекта. Выбирайте

Пишут, пишут, Сергей! Мосгосэкспертиза уже вмешалась. В вопросе больше политиканства, чем инженерии. Потому и туго идёт. Кого наказать за бардак решить не могут.
Цитата(andrey R @ 31.10.2006, 12:03) [snapback]55862[/snapback]
Дорогое, но стопудово надёжное решение - насосы с частотником без учёта напора водоканала.
Подождите, а как же то, что пожарные насосы устанавливают без частотного регулирования?????
Познавательная тема!
Интересно за 2.5 года, что то изменилось?
Цитата(Juven @ 4.8.2008, 11:01) [snapback]278809[/snapback]
Подождите, а как же то, что пожарные насосы устанавливают без частотного регулирования?????

А а каком документе этот пункт посмотреть можно, я что то найти не могу.
Serg Ivanov
15.5.2009, 10:21
Ни в каком. Так просто дешевле.
Tatyana Z
17.2.2010, 20:11
Добрый день!
У меня из водоканала имеются вот такие "смешные" ТУ:
На ваш запрос... сообщаем, трубопровод кольцевой... давление в трубопроводе Д=200 мм в нормальном режиме работы сети составляет 25 м вод. ст. При отключении насосной станции II подъема давление в данном трубопроводе в точке подключения объекта составляет 3 м. вод.ст.
От точки подключения до объекта 250 м. С таким напором вода просто до насоной пожаротушения в здании не дойдет.
Можно как-то от тех кто эксплуатирует насоную станцию II подъма попросить гарантийное письмо, что при пожаре их насосная будет работать? Что-то вроде того, что при первом телефонном звонке они свои насосы включат...
Цитата(Tatyana Z @ 17.2.2010, 20:11)

Добрый день!
У меня из водоканала имеются вот такие "смешные" ТУ:
.....
Можно как-то от тех кто эксплуатирует насоную станцию II подъма попросить гарантийное письмо, что при пожаре их насосная будет работать? Что-то вроде того, что при первом телефонном звонке они свои насосы включат...
Наверное, стоит при таких ТУ составить бумагу в Водоканал с напоминанием о требованиях техрегламента по пожарной безопасности, обязательному к исполнению и при эксплуатации тоже
статья 68 п.14:
"14. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров."
Сантехник
17.2.2010, 21:12
А до регламента требовалось в таком случае предусмотреть резервуар. Может стоит?
Tatyana Z
17.2.2010, 21:22
На счет резервуара ГИП сказала, что нет никаких возможностей. Что они это до меня уже обсуждали.
Коллеги, ситуация следующая- Водоканал выдает ТУ,в которых пишет- "гарантированный напор 20 м.в.ст.", на основании этого выполняется проект, подбираются насосы в котельной, манометры, а при реализации проекта выясняется,что давление в системе 60 м.в.ст- на итог насосы не задействованы, манометры подобраны неправильно. Причем описанная ситуация не единичная, а типовая. Теперь вопрос- существует ли какой либо документ, помимо 83 постановления от 2006 года, регламентирующий отклонения,которые возможны при определении "гарантированного напора"?
Цитата(Rein @ 4.3.2010, 9:27)

существует ли какой либо документ, регламентирующий отклонения,которые возможны при определении "гарантированного напора"?
снип наружки.
Serg Ivanov
5.3.2010, 12:07
Цитата(Rein @ 4.3.2010, 16:28)

не нашел
2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
.....
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.
aleksey_v
5.3.2010, 12:16
Цитата(Rein @ 4.3.2010, 10:27)

Водоканал выдает ТУ,в которых пишет- "гарантированный напор 20 м.в.ст.", на основании этого выполняется проект, подбираются насосы в котельной, манометры, а при реализации проекта выясняется,что давление в системе 60 м.в.ст- на итог насосы не задействованы, манометры подобраны неправильно... ситуация не единичная, а типовая
Получается, при разработке проектов нужно учитывать диапазон давлений в пределах гарантированного и фактических.
Serg Ivanov
5.3.2010, 12:30
Цитата(Rein @ 4.3.2010, 11:27)

Коллеги, ситуация следующая- Водоканал выдает ТУ,в которых пишет- "гарантированный напор 20 м.в.ст.", на основании этого выполняется проект, подбираются насосы в котельной, манометры, а при реализации проекта выясняется,что давление в системе 60 м.в.ст- на итог насосы не задействованы, манометры подобраны неправильно. Причем описанная ситуация не единичная, а типовая. Теперь вопрос- существует ли какой либо документ, помимо 83 постановления от 2006 года, регламентирующий отклонения,которые возможны при определении "гарантированного напора"?
Ну вообщем-то гарантированный - минимальный напор. А по хорошему водоканалы должны давать и минимальный и максимальный если он превосходит допустимый по СНиП (в разных странах 45-60м).
То что фактически 60 а не 20 не означает, что в какой-то одному Богу и водоканалу известный период времени не может быть 20.
Так вопрос и не был решен.
Сейчас Мосводоканал выдает ТУ на подключение с указанием гарантированного напора или нет?
Цитата(Shefin1 @ 13.7.2010, 12:02)

Так вопрос и не был решен.
Сейчас Мосводоканал выдает ТУ на подключение с указанием гарантированного напора или нет?
Когда этот вопрос был задан в письменном виде Мосводоканалу, ответбыл в том смысле, что гарантийным нужно считать напор 10м по СНиП2.04.02-84*. В выдаваемых ими ТУ указываются фактические напоры по данным периодических замеров.
Цитата(Shefin1 @ 13.7.2010, 12:02)

Сейчас Мосводоканал выдает ТУ на подключение с указанием гарантированного напора или нет?
и раньше выдавал с гарантированным напором. Просто гарантированный сильно отличается от фактического. Как раньше, так и сейчас. В недавно полученных ТУ было: гарантированный напор 35м, фактический может составлять до 70м, в данный момент ведутся работы по уменьшению фактического напора.
Подскажите пожалуйста, какой напор прописывается в ТУ водоканала:
Hсв - свободный или Hп - пьезометрический?
Ferdipendoz
1.7.2015, 22:23
Свободный
Serg Ivanov
2.7.2015, 8:21
Цитата(Ferdipendoz @ 1.7.2015, 22:23)

Свободный
У нас - пьезометрический.
Так все же
- свободный - от поверхности земли
или
-пьезометрический - от отметки заложения трубопровода?
труба может и на 4 метрах ниже земли проходить, а 4 метра не учесть, когда водоканал дает допустим 20м всего, это уже серьезно.
Ferdipendoz
2.7.2015, 10:01
Позвоните в водоканал, выдавший ТУ и спросите, какой напор они подразумевали. В разных городах по-разному дают. По-хорошему, они должны в ТУ это указывать, но далеко не всегда так делают
В Севастополе - пъезометрическая.. и пишут в ТУ гарантированное давление.
Serg Ivanov
3.7.2015, 8:28
Цитата(viva3d @ 2.7.2015, 9:07)

Так все же
- свободный - от поверхности земли
или
-пьезометрический - от отметки заложения трубопровода?
труба может и на 4 метрах ниже земли проходить, а 4 метра не учесть, когда водоканал дает допустим 20м всего, это уже серьезно.
Пьезометрический - даётся в абсолютных отметках (от того же уровня, что и отметки земли на плане).
Т.е. отметка пьезометра минус отметка земли = свободный напор.
Отметка заложения трубопровода роли не играет.
СП31
5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
Примечания: 3. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.
Водоканалы, судя по данному пункту, должны давать значение свободного напора на уровне земли. Вроде бы всегда так было.
Sindarkon
3.7.2015, 14:18
В Петербурге Водоканал даёт напор в точке подключения, т.е. на уровне врезки в трубу.
Serg Ivanov
3.7.2015, 16:11
Цитата(BTS @ 3.7.2015, 12:27)

Водоканалы, судя по данному пункту, должны давать значение свободного напора на уровне земли. Вроде бы всегда так было.
С какой стати должны именно так? А если рельеф пересечённый? А если землю подсыпали/срезали? Проектировщику проще и надёжнее самому посчитать от пьезометрической отметки.
Цитата(Sindarkon @ 3.7.2015, 14:18)

В Петербурге Водоканал даёт напор в точке подключения, т.е. на уровне врезки в трубу.
Вот у меня тоже вопрос , труба под землей, поставили манометр померили давление в трубе, Pизб, перевели в м.вод.ст.
- это какой напор получается? По определению свободный напор меряется от поверхности земли, а тогда напор промеренный от отметки трубы это что за напор?
И еще один вопрос.
В графе "Требуемое давление на вводе, МПа" таблицы "Основные показатели систем водоснабжения и канализации" какой напор надо писать:
напор который получился относительно отметки земли в месте посадки здания
или
напор который получился относительно отметки ввода трубопровода в это здание.
Engineer90
28.7.2015, 10:28
Подскажите, пожалуйста, я правильно считаю Нсв в объединенном питьевом и противопожарном водопроводе Нсв=10+4*3=22 м при 3-х этажной застройке с подвалом (3 жилых этажа+подвал)? или еще нужно прибавить потери по длине? Как быть в случае скважины с погружным насосом - считать не от поверхности земли, а от оси насоса?
дмитрий01
28.7.2015, 11:14
потери напора по длине считаются по формуле и зависят от расхода, длины и диаметра трубопровода... местные потери (переходы, отводы...) 20% от линейных
Engineer90
28.7.2015, 12:13
Цитата(дмитрий01 @ 28.7.2015, 11:14)

потери напора по длине считаются по формуле и зависят от расхода, длины и диаметра трубопровода... местные потери (переходы, отводы...) 20% от линейных
т.е. в расчете Нсв нужно учитывать потери по длине и на местные сопротивления? А по поводу погружных насосов не подскажете?
Sindarkon
28.7.2015, 12:45
Цитата
т.е. в расчете Нсв нужно учитывать потери по длине и на местные сопротивления?
Да.
Цитата
считать не от поверхности земли, а от оси насоса?
Да.
дмитрий01
28.7.2015, 13:23
Цитата(Engineer90 @ 28.7.2015, 12:13)

А по поводу погружных насосов не подскажете?
подскажу. все точно так же
Цитата(дмитрий01 @ 28.7.2015, 11:14)

потери напора по длине считаются по формуле и зависят от расхода, длины и диаметра трубопровода... местные потери (переходы, отводы...) 20% от линейных
Периодически
Эта цифра всплывает в обсуждениях. Десятки исследователей ,в т.ч. отечественных, занимались этим вопросом и опубликовали коэффициенты и эквивалентные длины. В п.В3.14 СП5 цифра 20% указана для приближённых расчётов, а что до уточнённых, полная тишина. Но вот узел управления ,за его особые заслуги, удостоен отдельной формулы определения местных потерь в п.В.3.13. Это при том, что определение местных потерь по ф-ле Вейсбаха описано во всех книгах по гидравлике. Метод эквивалентных длин подробно описан в справочнике проф. Николаева от 1965г и используется во всех зарубежных нормах по ВПТ. Кстати говоря, коллеги из Украины, где адаптировали EN-12845,должно быть уже имеют опыт применения метода экв. длин. При наличии компьютера считать местные потери по одному из этих методов не так уж и сложно.
Во времена СССР в "Спецавтоматике" потери на местных сопротивлениях в насосной считали по ф-ле Вейсбаха, а для сетей брали эти самые 20%.
По своим проектам должен сказать, что во многих случаях местные потери превышают 20% от линейных.
Все вышеприведённые соображения были направлены как предложения по новой редакции СП5.
дмитрий01
29.7.2015, 9:46
я в определении напора считаю линейные потери, местные (20% от линейных), геометрическую высоту, минимальный необходимый напор, плюс еще потери на клапане и минус город.... вроде ничего не забыл)))
Цитата(viva3d @ 6.7.2015, 12:43)

Вот у меня тоже вопрос , труба под землей, поставили манометр померили давление в трубе, Pизб, перевели в м.вод.ст.
- это какой напор получается? По определению свободный напор меряется от поверхности земли, а тогда напор промеренный от отметки трубы это что за напор?
И еще один вопрос.
В графе "Требуемое давление на вводе, МПа" таблицы "Основные показатели систем водоснабжения и канализации" какой напор надо писать:
напор который получился относительно отметки земли в месте посадки здания
или
напор который получился относительно отметки ввода трубопровода в это здание.
Давайте вернемся к вопросу свободного напора и вообще напоров.
В справочнике Тугая стр.72 дана формула для определения требуемого напора на вводе в здание и в данной формуле требуемый напор на вводе определяется на отметке ввода в здание. В справочнике Староверова стр.40 также имеется формула для определения требуемого напора в здание, но геометрия берется от отметки земли до диктующего прибора.
Таким образом получается что требуемый напор на вводе определенный по 2-м справочникам будет расходится на глубину заложения ввода в здание. Так как все же правильно и какой из напоров писать в графе "Требуемое давление на вводе, МПа" таблицы "Основные показатели систем водоснабжения и канализации" ?
Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе можно найти определение понятий
Свободный напор
Гарантированный свободный напор
Dedmorozzz
9.11.2016, 17:41
Подниму темку.
По требованиям к ТУ есть замечательный документ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 июля 2013 г. N 644 (п.95-96)
95. В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны:
а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);
б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, координаты);
в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);
г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;
д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска);
е) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);
ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;
з) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер;
и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.
Красота.
Хотя есть более идиотское постановление Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 (п.10)
10. Технические условия должны содержать следующие данные:
максимальная нагрузка в возможных точках подключения;
срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;
срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.
Тут очень некрасиво все.
Кто главней то Правительство РФ или Правительство РФ не пойму.
а вполне могли бы и обсудить ПП РФ 307 от 06.05.11(12г), что б не обсуждать устаревшее.
Водяной
10.11.2016, 14:40
Цитата(инж323 @ 9.11.2016, 18:55)

а вполне могли бы и обсудить ПП РФ 307 от 06.05.11(12г), что б не обсуждать устаревшее.
Это новее - ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 июля 2013 г. N 644 (п.95-96).
Эти пункты в ТУ и указывают обычно...Ну, если только не сам себе выдаешь))
ПП307 заменило ПП 83. а при чем тут ПП 644? И сравнение 644 с 83 просто странное.
Водяной
10.11.2016, 17:37
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2013 года N 644
Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
(с изменениями на 14 октября 2015 года)
95. В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны
-----------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2012 года N 307
О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
(с изменениями на 14 ноября 2014 года)
------------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2006 года N 83
Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(с изменениями на 23 августа 2014 года)
Я про то, что 644 поновее и поразвернутей описывает содержание ТУ. Хотя №83 прям для ТУ написано...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.