Доброго времени суток! Столкнулся с необходимостью устройства приёмного колодца для пожаротушения из резервуаров противопожарного запаса воды. (п.9.13 СП 8.13130.2009 "9.13 Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3..."). Ранее иметь дело с подобным не приходилось, подскажите пожалуйста, как регулировать поступление воды в колодец? Не совсем понятно, как обеспечить непрерывный забор воды из колодца. Возможно, необходимо установить что-то вроде запорного клапана? Заранее спасибо!
Dmitry_vk
Как-то так...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Надеюсь, разберетесь.
А колодец точно необходим? Может, побольше информации дадите?
Allallowed
Спасибо за схемку! А поступление воды в приемный колодец должно регулироваться вручную? Получается, что кто-то во время пожара должен стоять у колодца с задвижкой и открывать/закрывать по мере необходимости?
Колодец необходим, т.к. нет возможности забирать непосредственно из резервуара.
Dmitry_vk
Громко сказано. Приехала машина - открыли, закончили тушение - закрыли. Нечего регулировать.
У вас пожаротушение непосредственно из резервуара, без насосной, сетей и ПГ?
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 21.5.2013, 8:37) *
Громко сказано. Приехала машина - открыли, закончили тушение - закрыли. Нечего регулировать.

Не, не громко. Регулировать придётся, что бы через люк вода не пошла или насос воздух не потянул..
пс
Из схемы понятно почему.
Allallowed
Dmitry_vk, да, тушение без насосной и без гидрантов - передвижной пожарной техникой.
Serg Ivanov, а какие способы регулирования вы бы посоветовали? Мы думали насчет какого-нибудь запорного клапана...
Кроме того, может быть, мы что-то упускаем и недочитали? Есть что-нибудь на этот счет в нормативной/справочной литературе? Буду признателен за помощь!
andrey R
Цитата(Allallowed @ 21.5.2013, 13:50) *
Мы думали
Кроме того, может быть, мы что-то упускаем и недочитали?

Два дядько. Одын суёт хобот пожмашины в колодец, второй крутит задвижку. Ну, эт если всё уже не сгорело, пока ждали эту "передвижную пожарную технику"
Serg Ivanov
Цитата(Allallowed @ 21.5.2013, 12:50) *
Dmitry_vk, да, тушение без насосной и без гидрантов - передвижной пожарной техникой.
Serg Ivanov, а какие способы регулирования вы бы посоветовали? Мы думали насчет какого-нибудь запорного клапана...
Кроме того, может быть, мы что-то упускаем и недочитали? Есть что-нибудь на этот счет в нормативной/справочной литературе? Буду признателен за помощь!

Задвижкой Ду200мм со штурвалом выведенным под крышку люка.
пп.9.32. СНиП 2.04.02-84